Zeitprogramm Trinkwasserzirku-Pumpe Individuell

Kessel Vitoladens 300-T, Regelung Vitotronic 200, in Betrieb seit 10-2008

Eine neue Trinkwasserzirkupumpe wurde eingebaut Grundfos UPS 15-14 B PM DE

Anschluss an Stecker 28, Zeiteinstellung Individuell vorgenommen, aber funktioniert nicht, Pumpe läuft dauerhaft

(vorherige Pumpe Grundfos UP 15-14 BU mit integriertem Timer).

Welche weiteren Einstellungen sind nötig?

 

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo fr-77,

schaltet die Pumpe denn im Relaistest noch ab? Ist eventuell die Warmwasserbereitung momentan aktiv? Prüfe bitte, wie die Codieradresse 70 in der Codierebene 2 eingestellt ist.

Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3
Hallo fr-77,

schaltet die Pumpe denn im Relaistest noch ab? Ist eventuell die Warmwasserbereitung momentan aktiv? Prüfe bitte, wie die Codieradresse 70 in der Codierebene 2 eingestellt ist.

Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Danke, das leite ich unserem Techniker weiter.
Freundlichen Gruß
Die Einstellungen waren alle o.k.
Gestern ist nach exakt 1 Woche nach Montage das Zeitprogramm angelaufen und funktioniert wie eingegeben.
Keine Ahnung wieso.
Danke für Ihre flotte Antwort zu Anfang.