Widerstandstyp Raumtemperatur Sensor Vitorol 200

Hallo, ich besitze eine Vitronic 300 GW2 mit angeschlossenem Vitorol 200. (alte Version). Ich möchte einen separaten Raumtemperatursensor anschließen. Das entsprechende Teil ist aber nicht mehr lieferbar. Um welchenwiderstandstyp handelt es sich? Es müsste laut kenntliche ein PTC sein. 
Vielen Dank für die Info

Grüße

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo

 

Separater Fühler für Vitotrol 200/300 hat die Bestellnummer 7408012.
Es wird an den Klemmen 3 und 4 an Vitotrol 200 angeschlossen,
Außerdem muss der DIP-Schalter S3 auf ON gestellt werden.
Der Zweileiteranschluss wird an den Klemmen 9 und 13b des Sensors angeschlossen, was aus der Anleitung des Sensors hervorgeht, dass es sich um einen PTC-Sensor handelt (das Widerstandskennfeld befindet sich in der Anleitung im Anhang).

 

Schöne Grüße

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Hallo

 

Separater Fühler für Vitotrol 200/300 hat die Bestellnummer 7408012.
Es wird an den Klemmen 3 und 4 an Vitotrol 200 angeschlossen,
Außerdem muss der DIP-Schalter S3 auf ON gestellt werden.
Der Zweileiteranschluss wird an den Klemmen 9 und 13b des Sensors angeschlossen, was aus der Anleitung des Sensors hervorgeht, dass es sich um einen PTC-Sensor handelt (das Widerstandskennfeld befindet sich in der Anleitung im Anhang).

 

Schöne Grüße

Vielen Dank für die schnelle Antwort. Mit war nicht klar, dass der Sensor mehrere Widerstände beinhaltet.  Jetzt ist es klar. 
viele Grüße 