Vitotronik 200 K01B

Hallo Community,

ist bei der Installation des Erweiterungssatzes für den Heizkreis mit Mischer der KM-Bus (Steckplatz 145 der Grundleiterplatte) erforderlich?

Danke für Info.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo @bastus 

 

Ohne den KM-Bus-Anschluss funktioniert die Erweiterung nicht, da es sich nicht um eine eigenständige Regelung handelt, Sie können den Mischkreis jedoch mit der eigenständigen Regelung Vitotronic 200-H HK1W steuern.

 

VG

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 ANTWORTEN 5

Hallo @bastus 

 

Ja, das Erweiterungsmodul des Mischzweiges ist über einen KM-Bus mit der Regelung verbunden.

2024-01-13 19_08_09-5727177VSA00007_1.PDF – Google Chrome.png

 VG

 

 

sarum die Frage? Ist er belegt?

Danke für die Info.

Ich sehe im El. Installations Schema die Bus-Verbindung. Die eigentliche Frage ist, ob die Anlage ohne den Bus auch funktioniert.

Konkret, funktioniert der Erweiterungssatz für den Heizkreis mit Mischer nicht, wenn die Bus-Verbindung nicht realisiert wurde?

Vielleicht kannst du die Frage nicht beantworten. Dann trotzdem vielen Dank.

Hallo @bastus 

 

Ohne den KM-Bus-Anschluss funktioniert die Erweiterung nicht, da es sich nicht um eine eigenständige Regelung handelt, Sie können den Mischkreis jedoch mit der eigenständigen Regelung Vitotronic 200-H HK1W steuern.

 

VG

Vielen Dank für die Nachricht. Somit weiß ich, dass ich das Kabel brauche.