abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Wärmverlust WW Boiler

Hallo,

habe bei meiner Heizung festgestellt, dass mein WW Boiler 200Ltr. nach Abstellen der Zirkulationspumpe und Beendigung der WW Erwärmung  um 20 Uhr die WW Temperatur im Boiler bis zum nächsten Tag 6.15 Uhr stark abfällt.

20 Uhr 56 Grad und am nächsten Tag zum Einschaltszeitpunkt WW Erwärmung und Zirkulation auf 41 Grad abgefallen ist.

Also ein Verlust im Boiler von 15 Grad. Beim Aufheizen und Zirkulation fällt die Temperatur nicht weiter ab.

Der nächste Schritt war nach Beendigung  WW Erwärmung und Ende der Zirkulation die Absperrung rechts unterhalb der Z. Pumpe zu schließen.

20 Uhr Boilertemp. 54 Grad nächsten Tag 6.15 Uhr 50 Grad.

Kleiner Verlust von 4 Grad.

Armatur wieder geöffnet - Aufbereitung vom WW - Zirkulationspumpe an und die Boilertemperatur sank auf 42 Grad ab.

Die Pumpe drückte das kalte Warmwasser in den Boiler zurück. Die Warmwasserltg. ist fast 20m lang und ein 3/4" Rohr.

Wenn ich beide Sachen Vergleiche sind die Temperaturunterschiede in etwa gleich. 15 Grad und 12 Grad.

Meine Frage:

Soll ich gegen die Eigenzirkulation was machen oder so lassen.

Was soll ich bei der Z. Ltg. einbauen?

Rechnen sich die anfallenden Kosten?

 

20240116_144127.jpg
0 ANTWORTEN 0