abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitotronic 150 Typ KB 1 : Soll-Wassertemperatur erhöhen ?

Hallo - wie kann ich an meiner Ölheizung die Soll-Wassertemperatur erhöhen ? Steht aktuell bei 60 °, ich kann den Wert verringern aber nicht über 60 ° erhöhen - woran liegt das - hoffe es kann mir jemand helfen - sonst muss ich meinen Heizungsfachmann kommen lassen.

Vitotronic 150 Typ KB 1 / Herst.-Nr. 7450350034134104

Viessmann Vitola 100 mit Vitocell 100

 

Vielen Dank

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Dazu muss zuerst Codieradresse 56 auf 56:1 gestellt werden (Einstellbereich 10 bis 95 Grad).

Vorher aber die maximal erlaubte Speichertemperatur abklären.

Hinweis: bei hartem Wasser fällt bei Temperaturen über 60 Grad vermehrt Kalk aus.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Dazu muss zuerst Codieradresse 56 auf 56:1 gestellt werden (Einstellbereich 10 bis 95 Grad).

Vorher aber die maximal erlaubte Speichertemperatur abklären.