Woche der Wärmepumpe

Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.

Mehr erfahren →
Woche der Wärmepumpe
abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitorondens 200T, aus dem Kessel tropt Kondenswasser

Hallo zusammen

 

Bei meiner Ölheizung Vitorondens 200T tropfte Wasser aus dem Kessel. Dann wurden der Siphon unter dem Wärmetauscher und der Kessel entleert (das Wasser war im Brennerraum. Der Heizkreislauf ist dicht). Aus dem Siphon liefen mehrere Liter Wasser (Bodendeckel abschrauben). Im Kessel war gefühlt ein Liter Wasser (Gußeiserne Tür aufschrauben). Der Schlauch vom Siphon zum Neutralisierungsgefäß wurde nach der ersten Überschwemmung gereinigt. Die NaOH-Plätzchen und die schwarzen Kugeln im Neutralisierungsgefäß wurden umgerüht, damit nichts verklumpt ist. Die Luftpumpe funktioniert. Nach 2-3 Tagen tropfte wieder Wasser aus dem Kessel (im Kessel war "nur etwas" Wasser) und es lief wieder literweise aus dem Siphon.

 

Gibt es einen üblichen Verdächtigen und kann das mit der Wartungs-/Reinigungsarbeit ein paar Tage vorher in Zusammenhang stehen?

 

Das Foto zeigt den viel zu langen Schlauch vom Siphon zum Neutralisierungsgefäß. Gibt es diesen Schlauch auch viel kürzer, so daß sich keine Siphons bilden?

 

Gruß

Wasserpfütze 20241003_183340.jpg
Kondensatschlauch vorher 20241003_191111.jpg
8 ANTWORTEN 8

Der Schlauch muss nur mit Gefälle zur Neutroeinrichtung geführt werden. So, wie jetzt, muss das Wasser durch drei Siphons durch.

Wieviel kW hat der Kessel eigentlich, dass du hier eine Neutralisierung vornehmen musst ?

Der Brenner hat 55 kW (das ist viel zu viel, der Vorgänger hatte etwa 40 soweit ich mich erinnere) und die Neutralisierungsanlage ist eine Auflage vom Schornsteinfeger.

 

Gibt es den Kondenswasserschlauch kürzer zu kaufen? 30 cm müßten reichen.

 

Bei dieser Installation eines Partners vor Ort mußte von Anfang an nachgearbeitet werden. Beispielsweise bauten wir laufendemeterweise Wasserrohre wieder aus, die Elektroinstallation war vermurkst (die Luftpumpe hatte keinen Stromanschluß ... wie soll die ohne Strom Luft pumpen?, Kabel waren durchtrennt), die Heizölrohre waren vermurkst (ist mit Worten schwierig zu beschreiben), der Ölfilter war mit Spax-Schrauben an den Kessel geschraubt, behinderte das Öffnen der Gußeisernen Tür zum Kessel und mußte mit ordentlichen Schrauben versetzt werden, die Dokumente zur Anlage lagen im Mülleimer, das Dokument zur Inberiebnahme wo viele Meßwerte eingetragen werden müssen hatte keine Meßwerte eingetragen, es gab keine Übergabe, es gab keine Einweisung in die Bedienung, es gab keine Information zu den Garantieverlängerungen (da hat auch Viessmann gepennt. Weil die Installation wurde an Viessmann gemeldet und Viessmann fragte nicht nach weil die Kundenregistrierung fehlt). Wir meldeten die vielen Mängel an Viessmann und fragten nach den Qualitätskriterien, wie man Partner vor Ort wird und bleibt. Es meldeten sich mehrere Leute von Viessmann, auch jemand mit diesem Nachnamen und verweigerten langatmig die Angabe der Qualitätskriterien, anstatt die Kriterien einfach mal zu nennen). Also Viessmann, nein danke, kein zweites Mal.

Achso, seit 2 Tagen tropft nichts mehr. Hoffentlich bleibt das so.

 

Vorläufige Lösung:

- einen Eimer unter den Kessel stellen und täglich kontrollieren

- den Kondenswasserschlauch vom Siphon zum Neutralisierungegefäß reinigen

- die Kugeln im Neutralisierungsgefäß ordentlich durchrühren damit nichts koaguliert

- den viel zu langen Kondenswasserschlauch in einer ganz großen Schleife zum Netralisierungsgefäß verlegen

- den viel zu langen Kondenswasserschlauch durch einen etwa 2/3 kürzeren ersetzen

Aha,55kW ? Dann ist die Neutro- Anlage vorgeschrieben .bis 50kW bräuchtest keine. Der 40kW wäre hier wohl besser gewesen.

 Den Ablaufschlauch müsste man eigentlich zusammenschieben können.  Gerade der Bogen in der Mitte ist ja bis aufs Maximum ausgezogen.

noch einer:

 

Die Rechnung zur betriebsbereiten Übergabe wurde versendet, als die Heizung noch gar nicht funktionierte.

 

Es wurde ein KD-Einsatzbericht mit dem Kreuz bei "Arbeiten sind abgeschlossen" zur Unterschrift vorgelegt. Die Arbeiten waren nicht abgeschlossen, sondern die Mängelliste hatte 14 Positionen. Beispielsweise war der Außentemperaturfühler nicht installiert, der Ölfilter baumelte lose an einer Schraube usw.

Hallo zusammen

 

Der Kondenswasserschlauch wurde zusammengeschoben, mit Kabeln fixiert und ist immernoch 2/3 zu lang.

 

Gruß

Kondensatschlauch nachher 20241003_203940.jpg

Ich bedanke mich für die Information und prüfe das.

 

(traurig daß der Partner vor Ort das nicht weiß)

Top-Lösungsautoren