Hallo,
ich habe nachfolgende Frage zur Parametereinstellung:
Brennwertkessel Vitolades 300-C
Regelung: Vitotronic 200
Solaranlage: Vitosolic 200
Wenn Solarkreispumpe aktiv ist soll die Speicherladepumpe über Stecker 96 gesperrt werden.
4b:2 (externes sperren)
5E:1 (Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung wird bei ext. sperren ausgeschaltet)
Bei dieser Einstellung wird aber auch die Heizkreispumpe abgeschaltet.
Kann die Abschaltung der Heizkreispumpe durch
A2:3-15 verhindert werden?
Und wenn ja welcher Wert sollte dann hier eingestellt werden?
M.f.G.
Friedrich
Hallo Friedrich15,
wenn die Heizkreispumpe beim Signal "Extern Sperren" im Regelbetrieb bleiben soll, muss die Codieradresse d6:0 codiert werden, wie im Anhang zu sehen.
Beste Grüße °ja
Benutzer | Anzahl |
---|---|
6 | |
3 | |
1 | |
1 | |
1 |