Vitoladens 300-C Fehlercode F0

Habe im Januar 2016 einen Vitoladens 300-C mit einem Speicher-Wasserwärmer installieren lassen.

Seit gestern ist die Heizung und das Warmwasser ausgefallen. Im Display der steh Fehler-Code F0.

In der Montage- und Serviceanleitung ist zu lesen:

F0 - Brenner blokiert - Kommunikationsfehler Brennersteuergerät - Regelung austauschen.

Ist das ein Garantiefall, wenn dieser Fehler bereits nach 9 Monaten auftritt.  Wann genau muss an der Anlage gemacht werden. 

 

 

 

 

 

5 ANTWORTEN 5

@FrankA

Wenn du was kaufst besteht immer eine 2 Jahres Garantie.
Informiere dein Fachbetrieb der soll das alles in die Wege leiten.
Lese mal die Codieradresse 38 aus?


dort steht 38:0


Hallo FrankA,

sollte die Meldung weiterhin auftauchen, informiere bitte deinen Fachbetrieb. Dieser kann das Steuergerät auf Garantie tauschen lassen.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Heute wurde das Steuergerät getauscht. Die Anlage läuft wieder einwandrei.

Na siehst du klappt doch.