Hallo ja, die Einstellung funktioniert so wie oben beschrieben. Folgende Einstellungen sind jetzt gemacht: 4b:2 Externes sperren über Stecker 96 5E:1 Pumpe zur Speicherbeh. wird bei Signal ext. ausgeschaltet d6:0 Heizkreispumpe bleibt bei Signal ext. im Regelbetrieb 67:60 Unterhalb 60C ist die Nachheizunterdrückung aktiv Das Problem besteht weiterhin. Wenn der Kontakt am Stecker 96 (ext. sperren) geschlossen ist dann bleibt auch der Brenner aus. (Steht auch so versteckt in der Doku auf Blatt 27) Der Wunsch wäre wie schon am 10.10. geschrieben, die Speicherbeheizung für das Brauchwasser bei Solarbetrieb zu sperren und aber gleichzeitig wie gewohnt die Heizkörper mit Wärme über den Brenner zu versorgen. M.f.G. Friedrich