Hallo,
wir haben im Juli unsere Heizung renoviert. Der Warmwasserbetrieb hat uns erfreut, endlich eine komplett volle warme Badewanne. Nun kommt die Übergangszeit und es gibt einige Auffälligkeiten, die ich von der neuen Heizung Vitoladens 333-f (J3SA-18) nicht erwartet habe. Die alte Viessmann Ölheizung (BJ 1987) hatte die gleichen Probleme...
Ich habe eine Aufzeichnung des heutigen Tages angefertigt (siehe Anhang). Ist es normal, dass der Brenner so oft an und aus geht (rote vertikale Linien)? Die Raumtemperatur ist auf 20° gestellt und Vor- und Rücklauf sind meistens auf der gleichen Temperatur (40°C), da nicht viele Heizkörper geöffnet sind. Zudem läuft die Heizkreispumpe meiner Meinung nach auch immer auf der gleichen Leistungsstufe, wird diese nicht geregelt?
Die zwei längeren Brennerläufe um 13:30 und 15:15 sind zweimal Duschen. Auch hier hatte ich nicht gedacht, dass die Heizung bei jedem Duschvorgang anspringt.
Komisch auch, dass vor 6 Uhr (ist Beginn Warmwasser und Heizung) die Kesseltemperatur und Abgastemperatur angehoben sind (35°C), wie als wenn die Steuerung den Kessel über den Brauchwasserspeicher vorheizt (der Brenner war davor zuletzt um 22:30 des Vortags an)...
Ich habe die 4. Brauchwasserheizzeit zur Legionellenbekämpfung bei 60°C auf 6:30 gelegt, was zu den hohen Temperaturen am Anfang des Tages führt. Vorgehen war hier aus dem Forum.
Ich würde mich über eine erste Einschätzung und mögliche Ansätze freuen. Gerne kann ich auch noch andere Messwerte/Messtage bereitstellen.
Viele Grüße,
Philipp
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Vermutlich ist die Regelung noch nicht an den Bedarf angepasst, Vorlauf = Rücklauf deuten jedenfalls auf eine zu hohe VL hin, und viele zugedrehte Thermostatventile verstärken die Neigung zum Takten. Besser Thermostatventile nicht ganz zudrehen, sondern alle auf die gewünschte Raumtemperatur stellen.
Welche Heizkurve (Neigung, Niveau) ist eingestellt, und mit welcher Heizkurve oder VL/RL wurde mit dem alten Gerät geheizt? Gibt es nur einen Heizkreis oder mehrere, ist ein Mischer vorhanden?
Das Gerät kann die Leistung nur innerhalb des Modulationsbereichs anpassen; in der jetzigen warmen Übergangszeit ist der Wärmebedarf des Hauses vermutlich kleiner als die min.Leistung des Geräts. Welchen Jahresverbrauch hattest du mit dem alten Gerät in den letzten Jahren?
Der Speicher wird in Werkseinstellung aufgeheizt, sobald die Temperatur mehr als 2,5 Grad unter Soll-Temperatur fällt; das ist beim Duschen mit einem 130-Liter-Speicher rasch erreicht. Die Temperaturdifferenz zum Wiederaufheizen kann bis 10 Grad erhöht werden (Codieradresse 59). Vermutlich wäre es sinnvoller, den Speicher ein paar Grad höher aufzuheizen, damit er weniger oft nachgeheizt werden muss - auszuprobieren.
Eine Zusatzaufheizung sehe ich bei einem 130-Liter-Speicher auch nicht als unbedingt nötig an - der Inhalt wird vermutlich täglich umgesetzt (?). Wieviele Personen benötigen Warmwasser? Wenn ich die Kurven richtig lese, dann funktioniert aber die Zusatzaufheizung nicht wie geplant - der Speicher wird nicht auf 60 Grad, sondern nur auf die gleiche Temperatur aufgeheizt wie sonst auch.
Vermutlich ist die Regelung noch nicht an den Bedarf angepasst, Vorlauf = Rücklauf deuten jedenfalls auf eine zu hohe VL hin, und viele zugedrehte Thermostatventile verstärken die Neigung zum Takten. Besser Thermostatventile nicht ganz zudrehen, sondern alle auf die gewünschte Raumtemperatur stellen.
Welche Heizkurve (Neigung, Niveau) ist eingestellt, und mit welcher Heizkurve oder VL/RL wurde mit dem alten Gerät geheizt? Gibt es nur einen Heizkreis oder mehrere, ist ein Mischer vorhanden?
Das Gerät kann die Leistung nur innerhalb des Modulationsbereichs anpassen; in der jetzigen warmen Übergangszeit ist der Wärmebedarf des Hauses vermutlich kleiner als die min.Leistung des Geräts. Welchen Jahresverbrauch hattest du mit dem alten Gerät in den letzten Jahren?
Der Speicher wird in Werkseinstellung aufgeheizt, sobald die Temperatur mehr als 2,5 Grad unter Soll-Temperatur fällt; das ist beim Duschen mit einem 130-Liter-Speicher rasch erreicht. Die Temperaturdifferenz zum Wiederaufheizen kann bis 10 Grad erhöht werden (Codieradresse 59). Vermutlich wäre es sinnvoller, den Speicher ein paar Grad höher aufzuheizen, damit er weniger oft nachgeheizt werden muss - auszuprobieren.
Eine Zusatzaufheizung sehe ich bei einem 130-Liter-Speicher auch nicht als unbedingt nötig an - der Inhalt wird vermutlich täglich umgesetzt (?). Wieviele Personen benötigen Warmwasser? Wenn ich die Kurven richtig lese, dann funktioniert aber die Zusatzaufheizung nicht wie geplant - der Speicher wird nicht auf 60 Grad, sondern nur auf die gleiche Temperatur aufgeheizt wie sonst auch.