Vitoladens 333-f Strörung F9

Meine Vitoladens geht immer wieder auf Störung F9. Mein Installateur hat bereits Drucksensor und Gebläsemotor komplett getauscht und ein Heizungswartung durchgeführt. Die NAlage läuft ca. 2 Std. und geht dann auf Störung. Wenn man sie ausschaltet und auch vom Netz trennt, ein Stündchen wartet und wieder hochfährt läuft sie wieder ca. 2 Std. und geht wieder auf Störung. Manchmal kommt auch Störung F5. Dann lässt sie sich nach Quittieren der Störung wieder einschalten, geht dann aber nach Betrieb wieder auf Störung F9.

Kennt jemand den Fehler?

1 ANTWORT 1

Die Heizung läuft wieder.

Die Firma Viessmann hatte die Anlage kurz nach der Aufstellung mit einem CO-Sensor versehen und diesen extrem dilettantisch eingebaut: Das Kabel zur Motorsteuerung war ohne Kabeldurchführung durch das Blech in das Gehäuse des Brenners eingeführt und an dieser Stelle jetzt, wahrscheinlich durch die höhere Heizleistung (in Folge des erstmals so kalten Wetters), verschmort und hatte offenbar jeweils bei Erwärmung einen Schluss ausgelöst, der den Fehler F5 und anschließend F9 ausgelöst hat, weil das Gebläse dadurch stromlos war.

Mein Installateur hat den Sensor komplett ausgebaut und sofort lief die Anlage wieder einwandfrei. Der Sensor ist bei mir ohnehin überflüssig, da ich im Heizungsraum schon immer über eine fernüberwachte CO-Messung verfüge.

Ich hoffe, dass die Firma Viessmann zu ihrem fehlerhaften Einbau steht und die Kosten für die teure Reparatur (neues Gebläse und Drucksensor ohne Not) übernimmt. Ich werde berichten.