Die Heizung läuft wieder. Die Firma Viessmann hatte die Anlage kurz nach der Aufstellung mit einem CO-Sensor versehen und diesen extrem dilettantisch eingebaut: Das Kabel zur Motorsteuerung war ohne Kabeldurchführung durch das Blech in das Gehäuse des Brenners eingeführt und an dieser Stelle jetzt, wahrscheinlich durch die höhere Heizleistung (in Folge des erstmals so kalten Wetters), verschmort und hatte offenbar jeweils bei Erwärmung einen Schluss ausgelöst, der den Fehler F5 und anschließend F9 ausgelöst hat, weil das Gebläse dadurch stromlos war. Mein Installateur hat den Sensor komplett ausgebaut und sofort lief die Anlage wieder einwandfrei. Der Sensor ist bei mir ohnehin überflüssig, da ich im Heizungsraum schon immer über eine fernüberwachte CO-Messung verfüge. Ich hoffe, dass die Firma Viessmann zu ihrem fehlerhaften Einbau steht und die Kosten für die teure Reparatur (neues Gebläse und Drucksensor ohne Not) übernimmt. Ich werde berichten.