Die Anlage ist gestört - Anzeige: Feuerungsautomat F4 was ist zu tun..?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Guten Morgen BASKO2010,
der Fehler F4 bedeutet:
Teile mir doch bitte einmal die Herstellernummer deines Vitoladens 300-C mit.
Guten Morgen BASKO2010,
frag einfach mal bei deinem Fachpartner nach, ob er das machen würde/kann. Ansonsten beim Ersteller dieser Öltankanlage nachfragen.
freundliche Grüße
Timo Brüssing
Guten Morgen BASKO2010,
der Fehler F4 bedeutet:
Teile mir doch bitte einmal die Herstellernummer deines Vitoladens 300-C mit.
Ölversorgung prüfen war die Lösung...- Der Ölanzeiger ist falsch eingestellt , habe von 4tsd Litertank
noch 1200 ltr im Tank , aber die Einstellung der Zufuhrsperre steht über dem Restniveau, so daß der
Brenner nicht mehr mit Öl versorgt werden kann.. bekomme heute Ölnachschub
Hast Du eine Ahnung wer die Einstellung korrigieren koennte....
Guten Morgen BASKO2010,
frag einfach mal bei deinem Fachpartner nach, ob er das machen würde/kann. Ansonsten beim Ersteller dieser Öltankanlage nachfragen.
freundliche Grüße
Timo Brüssing
Ja , das hat mein Problem gbelöst,, Brenner schnurrt wieder wie eine Katze .. Öltankbau kommt
und stellt die Tanks neu ein..
danke u schoenes Wochenende..