Störungscode F1
Hallo,
Störungscode "F1" in der Anzeige oder im Fehlerspeicher des Vitoladens 300-W VP3C.
Verhalten der Anlage:
Brenner auf Störung.
Störungsursache:
Abgastemperaturbegrenzer hat ausgelöst.
Maßnahme:
Füllstand der Heizungsanlage prüfen und bei Notwendigkeit entlüften. Den Brennraum auf Ablagerungen und Verschmutzungen prüfen.
Nach dem Abkühlen der Anlage R betätigen.
Sollte anschließend die Meldung erneut auftreten, den Abgastemperatursensor überprüfen.