Hallo..

habe einen Kunden mit einem Vitola-et Kessel Bj.78.

Gemäß Übersicht Viessmann "Kessel älter 30 Jahre" könnte der Kessel mit einer witterungsgeführten Tetramatik-Steuerung als Niedertemperaturkessel "aufgerüstet" werden? Kann das jemand beantworten? Vielen Dank

PHOTO-2020-11-05-14-54-22.jpg

1 ANTWORT 1

Hallo Ehochdrei,

der Vitola-et ist in Verbindung mit einer witterungsgeführten Regelung ein Niedertemperaturkessel.