abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitola Comferral + Duomatik

Hallo.

Wir heizen unser Haus mit Vitola Comferral + Duomatik - ohne Außenfühler. Tagsüber läuft trotz Sommerbetrieb immer wieder einmal der Heizkreislauf an. 

Woran kann das liegen?

Viele Grüße

Frank Hoffmann

5 ANTWORTEN 5

Das ist der blockierschutz im Sommerbetrieb. Dieses macht die Regelung um ein festsitzen der Pumpe zu verhindern.

Vielen Dank für die Info. Kann das auch mehrmals am Tag/innerhalb von 24 Stunden passieren?

Eigentlich nicht. Ca alle 24h.

Läuft tatsächlich die Heizkeispumpe oder wird nur gelegentlich   dien Heizkörper warm?

 

In dem Fall wär die Schwerkraftbremse  im Heizkreis ohne Funktion - und bei Warmwasserbereitung "verirrt" sich dann Heizwasser im Heizkreis.

Kann man das prüfen/Testen?
Top-Lösungsautoren