Guten Tag, folgende Frage kann weder mein Heizungsfachbetrieb noch die zuständige Viessmann Niederlassung beantworten, daher versuche ich es hier. Der bei uns vorhandene Ölkessel Vitola-comferral VMO18 hat bauartbedingt eine Sockeltemperatur von 42°C. Ein Außentemperatursensor ist nicht vorhanden, soll aber nachgerüstet werden. Wie wird das Regelverhalten der Duomatik mit nachgerüstetem Außentemp.Sensor sein, wenn die Aussentemparatur bei 10°C liegt oder wärmer ist? Sehen Sie bitte die Heizkurve in der Anlage. Die Heizkurve liegt bei 10°C oder mehr Aussentemp. unterhalb der 42°C Sockeltemperatur. Fängt die Heizung dann häufiger an zu takten - quasi oszillierend immer um die 42°C herum auf und ab? Es gibt dann ja einen Zielkonflikt wegen der 42°C Mindesttemp. des Kessels und der darunter liegenden Vorlauftemp. der Heizkurve. Zum Beispiel: bei 15°C aussen liegt die Vorlauftemp. der Heizkurve bei ca. 34°C, aber der Kessel verlangt mindestens 42°C => Wie wird das Regelverhalten sein, wird ständig die 42°C gehalten? Und auf wievel °C wird bei erreichen der 42°C aufgeheizt, auf 43°C ? - weil die Heizkurve eigentlich nur 34°C verlangt? Ich bitte um Aufklärung. Vielen Dank. MisterBolier