Vitola 200 Einstellung nach Werksvorgaben oder Schornsteinfegerempfehlung

Mein Vissmann Vitola 200 mit dem Brenner Vitoflame 300 wurde nach den Werksempfehlungen eingestellt. Bei seiner Messung sagte der Schornsteinfeger, dass die Einstellung für einen unnötig hohen Verbrauch sorgt und optimiert werden sollte. Der Luftdurchsatz ist zu hoch und dadurch ist der Wirkungsgrad schlecht.

Der Schornstein ist innenglasiert und verträgt auch Temperaturen unter 80° C.

Darauf angesprochen, wollte der Heizungsfritze eine solche Einstellung nicht machen, mit der Begründung, dass der Blaubrenner dann zum Gelbbrenner wird.

Können Sie den Vorschlag des Schornsteinfegers bestätigen (Luftdurchsatz senken, um Abgastemperatur und Abgasverlust zu senken) oder muss der Brenner immer nach Werksvorgaben eingestellt werden?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Community Manager  schrieb:
 
Hallo lasar,

das ist zu wenig, lass bitte prüfen ob die Dichtung vom Hubmagnet in Ordnung ist.

Mit besten Grüßen °mi

 


 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 ANTWORTEN 5

Hallo lasar,

 

der Vitoflame 300 ist ein Blaubrenner. Für Blaubrenner gilt, das man immer den statischen Brennerdruck als Grundlage nimmt. Welchen Restsauerstoff hat denn der Schornsteinfeger gemessen?

 

 

Mit besten Grüßen °mi

 

Der Sauerstoffgehalt lag bei 10,8 % und der CO2-Gehalt bei 7,48 %.


Viele Grüße lasar
Hallo lasar,

das ist zu wenig, lass bitte prüfen ob die Dichtung vom Hubmagnet in Ordnung ist.

Mit besten Grüßen °mi
Vielen Dank für den Tipp.
Dies ist ein sehr nützliches Forum.
Viele Grüße lasar

Community Manager  schrieb:
 
Hallo lasar,

das ist zu wenig, lass bitte prüfen ob die Dichtung vom Hubmagnet in Ordnung ist.

Mit besten Grüßen °mi

 


 