abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitoflame 300 Ölbrenner VHG 22kW Drosseln auf 18 Kw

Hallo

Ich möchte Vitoflame 300 Ölbrenner VHG 22kW Drosseln auf 18 Kw

Ist das möglich mit einer anderen Düse 0.40 gph. 80 Grad S-LE

19 ANTWORTEN 19

Hallo @Tom80 

 

Für eine genaue Antwort benötigen wir die Seriennummer des Brenners, da wahrscheinlich nicht nur die kleinere Düse ausgetauscht werden muss.

 

VG

Hab die nummer vom Brenner u. vom offen.

IMG-20250219-WA0007.jpg
IMG-20250219-WA0005.jpg

Hallo @Tom80 

 

Der Unterschied zwischen Ihrem 22-kW-Brenner 7959910 und dem 18-kW-Brenner 7959909 liegt in folgenden Bauteilen:

Mischvorrichtung

VHG 18 7855090

VHG 22 7855091
Flammenrohr
VHG 18 7856206
VHG 22 7833504

Zusätzlich muss die Düse durch die 7822307 (Düse 0,40 Gph 80° S LE Danfoss) ersetzt werden.
Passen Sie das Maß A der Mischvorrichtung an, justieren Sie die Luftklappenstellung und führen Sie eine Feinabstimmung mit einem Abgasanalysegerät durch. Außerdem müssen der Öldruck und der Überdruck im Brennerkopf eingestellt werden.

 

https://www.loebbeshop.de/viessmann/ersatzteil/mischeinrichtung-fuer-vitoflame-300-vhg-18kw-7833496/

https://www.loebbeshop.de/viessmann/ersatzteil/flammrohr-vhg-18-33kw-fuer-vitoflame-oelbrenner-78562...

 

Oder Sie verwenden ein Service-Kit, das die für den Umbau benötigten Teile enthält und noch einige Ersatzteile übrig hat. 

 

https://www.loebbeshop.de/viessmann/ersatzteil/servicekit-fuer-vitoflame-300-vhg-18kw-zk03477/

 

VG

2025-11-25 19_36_16-5792904VSA00005_1.pdf – Google Chrome.png
2025-11-25 19_37_29-5792904VSA00005_1.pdf – Google Chrome.png

O.K. Danke

Guten morgen 

Der sollte passen oder ?

Viessmann Vitoflame 300 Öl-Blaubrenner 18kW rlu koaxial für raumluftunabhängigen Betrieb Z010191 .

Hallo @Tom80 

 

Das wäre auch eine Lösung, kostet aber 1600 €. Günstiger ist es mit dem Service-Kit für Vitoflame 300 VHG 18kW ZK03477 für 320 € + 50 € für die Düse 7822307.

 

VG

Servus 

Möchte nicht umbauen, brauche mit diesem Brenner alle 6 Wochen eine Düse.  Viessmann Kundenservice war auch schon 2 mal da findet auch keinen Fehler. 

Heizung ist 2 Jahre alt zur Zeit ist die 11 Düse drin. 

VG Tom 

Kommt denn eine Fehlermeldung ? Ich vermute ,dass mit der Öldüse nur Symptome kaschiert werden.

Laut Kundenservice ist der brenner zu groß und taktet Brenner läuft 6 min und 9 bis 10 min pause.  

Fehler D1

20251215_162851.jpg

Das Takten wird auch bei 18kW nicht weniger. Du musst nur die Wärmemenge auch abnehmen. 

Hast du FBH oder Radiatoren ?

Und D1 ist eine ganz allgemeine Fehlermeldung. Sie besagt nur, dass der Kessel auskühlt.

In der Historie müsste der richtige Fehlercode stehen. Oder der Feuerungsautomat zeigt einen Blinkcode.

Das hat aber sicher nichts mit der Öldüse zu tun.

Habe

Viessmann Kompaktheitkörper Typ 33

und FBH

Die FBH fällt als (grösserer)Wärmeabnehmer aus. Bleibt nur, dass die Heizkörper weitgehend offen sind. Aber sehr wahrscheinlich sind die Heizkörper in den Räumen, welche nur zeitweise beheizt werden ?

wie sind die beiden Heizkurven eingestellt?

FBH 0,6 2K

Heizkörper 1,2 0 K Durchlauf laut Pumpe 400 Liter

160m² FBH

170m² HK

Hallo,

 

welche Regelung ist verbaut?

hast du schon die dynamische Hysterese aktiviert, damit er länger läuft?

 

Dann könntest du testweise Heizkörper auf 0,8 absenken und die Überhöhung (Kodierung 9F von 8K auf 0) reduzieren.

Dann geht der Mischer beim Brennerlauf ganz auf und die FBH kann einiges an Energie puffern.

Wenn das die Laufzeit erhöht und es dann in machen Räumen zu kalt ist, kann man dort einen Heizkörper Booster montieren oder einen größeren Heizkörper.

Das wäre einfacher als ein neuer Brenner.

https://www.youtube.com/shorts/XRsz2Fk8_8E 

Vitorondens 200-T   7453014307935122

hast du schon die dynamische Hysterese aktiviert, damit er länger läuft? Wie komme ich in das Menü

Hallo @Tom80 

 

Das klingt ähnlich wie in diesem Beitrag:

https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitorondes-200-T-Typ-BR2A-mit-Vitoflame-300-Typ-VHG-quot/m-p/5...

Wurde der Abgaswärmetauscher gereinigt?

Stellen Sie die variable Brennerstarthysterese in Codierungsadresse 04 ein.

 

VG

2025-12-19 15_21_12-5727177VSA00008_1.pdf – Google Chrome.png
2025-12-19 15_20_22-5727177VSA00008_1.pdf – Google Chrome.png
2025-12-19 15_25_21-5727177VSA00008_1.pdf – Google Chrome.png
2025-12-19 15_25_34-5727177VSA00008_1.pdf – Google Chrome.png

O.K. schmache ich morgen mal

Haben denn Wärmetauscher 3x gespült mit reinigen, kamm nicht mal ein ölfilm rauß.

Wärmetauscher ist 2 jahre alt.

das ging schon los wie ereingebaut wurde nach 6 Wochen

 

Top-Lösungsautoren