Bei unser neu installierten o.g. Anlage stellt sich folgendes Problem:
Lt Heizungsbauer ist der Alarmkontakt der WILO Drainlift Con Pumpe am Kessel nicht anschaltbar und somit im Falle eines Überlaufs keine Abschaltung der Gesamtanlage möglich. Hieraus resultiert keine Garantieleistung laut WILO.
Die Anschaltung VITOCONNECT 100 ist bei geschlossenem Deckel der VITITRONIC 200 KW 6B nicht möglich. D.H. in der VITOTRONIC 200 KW 6B ist keine Sollbruchstelle vorhanden um den Stecker anzuschließen.
Würde mich über eine Lösung sehr freuen.
Mit freundlichen Grüßen.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
an Stecker 96 kann die Pumpe angschlossen werden.
Codierungen
■ „4b:2“ in Gruppe „Allgemein“/1
■ Wirkung der Funktion auf die Heizkreispumpe: Codieradresse „d6“ in Gruppe „Heizkreis“ (nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb)
■ Wirkung der Funktion auf die Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung (falls vorhanden): Codieradresse „5E“ in Gruppe „Warmwasser“/3
Der Anschluss ist in der beigefügten Montage-/Serviceanleitung unter "Externes Sperren" beschrieben.
Gruß
Heizing
Hallo,
an Stecker 96 kann die Pumpe angschlossen werden.
Codierungen
■ „4b:2“ in Gruppe „Allgemein“/1
■ Wirkung der Funktion auf die Heizkreispumpe: Codieradresse „d6“ in Gruppe „Heizkreis“ (nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb)
■ Wirkung der Funktion auf die Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung (falls vorhanden): Codieradresse „5E“ in Gruppe „Warmwasser“/3
Der Anschluss ist in der beigefügten Montage-/Serviceanleitung unter "Externes Sperren" beschrieben.
Gruß
Heizing
Hallo piratjannik,
aus Frostschutzgründen empfehlen wir nicht die komplette Anlage im Störungsfall zu sperren.
Alternativ könnte man eine Hupe oder eine Lampe anschließen die bei einem Pumpenausfall aktiviert werden.
Ansonsten ist ein Anschluss und die Einstellung wie es @Heizing beschrieben hat möglich.
Da die Vitotronic KW6B bereits länger auf dem Markt ist als die Vitoconnect 100 ist hier leider keine Sollbruchstelle vorhanden.
Beste Grüße °sr
>Da die Vitotronic KW6B bereits länger auf dem Markt ist als die Vitoconnect 100 ist hier leider keine Sollbruchstelle vorhanden.
Man könnte statt der Vitoconnect 100 auch Vitocom 100, Typ LAN1 verwenden, Kommunikation über LAN oder ggf. über Powerlineadapter. Da die Vitocom nicht über Optolink arbeitet , kann die Klappe geschlossen werden.
Gruß
Heizing