Hallo, Vielen Dank für die Antwort. Es ist die korrekte Öldüse von Viessmann verbaut, ca. vor 3 Monaten eingebaut, der Öldruck wurde gemäß Vorgaben von Betriebsanleitung eingestellt, der Brenner läuft Raumluftunabgängig über eine separate Leitung, da die Zuluftleitung im AZ Rohr vom Erbauer dummerweise beim Kamineintritt mit Bauschaum nahezu gefüllt wurde. Die Abgasmessung war sehr gut, auch hat der Brenner nahezu keinen Ruß im Innenraum. Der Kaminfeger denkt, dass der Kaminzug an warmen Tagen zu gering ist. Hat da jemand eine vernünftige Lösung? Welche Erfahrungen gibt es mit rotierenden Kaminzugverstärkern als Aufsatz auf das 80mm Abgasrohr?