abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Steuerung Warmwassererhitzung Vitola-bifferal / Trimatik MC

Hallo zusammen,

ich habe eine Vitola-bifferal mit einer Trimatik-MC im Haus und habe eine Frage bzgl. der Steuerung der Warmwassererhitzung.

Es ist folgendes Programm eingestellt: Normalbetrieb (Tag) und reduzierter Betrieb (Nacht)

Für die Erwärmung der Heizung sind zwei Zeitabschnitte über die Trimatik definiert. Auch für die Warmwassererhitzung sind zwei Zeitfenster definiert. Die Zeiträume für die Warmwasserhitzung habe ich morgens und am späten nachmittag gewählt, das sollte eigentlich ausreichen.

Nun habe ich aber festgestellt, dass das Wasser auch außerhalb der definierten Zeiträume erhitzt wird, spricht tagsüber. Das ist nicht notwenidig, daher würde ich das umgehen. Ich habe aber weder in der Betriebsanleitung noch anderswo erfahren wie das geht oder ob ich bei der Einstellung vieleicht einfach was falsch gemacht habe...

Vielleicht kann mir ja jemand helfen und hat eine Lösung für mich.

Danke vorab, vG

4 ANTWORTEN 4

Hallo,

hast du einen Mischer ?

Dann gilt Folgendes:

S. hier auf S 22
https://www.viessmann-community.com/viessmann/attachments/viessmann/qanda_anlagenbetreiber/8252/1/Be...


Mischerkreis auf SU2, für WW kann Su 1 zusätzlich genutzt werden, ist aber immer auch während der SU2-Zeiten freigegeben. Am besten nimmst du nur SU2, 1 ist eigentlich für den HK ohne Mischer vorgesehen.


Ich hab mal hier was dazu geschrieben: (Kommentar aufklicken)


https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Probleme-mit-Rexola-Biferal/qaq-p/50494

Gruß
Heizing

Läuft denn außerhalb der Warmwasserzeiten die Pumpe oder wird das Wasser auf wundersame Weise von selbst wärmer ohne daß die Pumpe läuft? Dann wären mal die Rückflussverhinderer der Pumpen zu prüfen.

Hallo,
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
Ich habe eine Anlage mit Mischer, das ist korrekt. Somit wird WW über SU1 und Heizung über SU2 geregelt.

- Wenn ich das richtig verstehe wird im Zeitraum, den ich für die Heizung eingestellt habe, grundsätzlich parallel auch WW erzeugt. D.h., die Zeitfenster, die ich für WW definiert habe sind im Grunde sinnlos, oder?

- Welcher Zeitpunkt bzw. Temperatur ist denn definiert und hinterlegt, sodass das System weiß, dass WW erzeugt werden muss? Ich kann ja über de Regelung nur die gewünschte Wassertemeperatur definieren.

- Ich habe das Ganze aber mal im reduzierter Betrieb (Nacht) beobachtet, hier wird kein WW erzeugt. Heißt hier also, der reduzierte Betrieb beschränkt sich nur auf die Heizung, korrekt? WW wird während des reduzierten Betriebs nicht erzeugt?

- Wie sieht es denn aus, wenn ich außerhalb der Normalbetriebs (Tag) Zeiträume für WW definiere, wird das überaupt gemacht (da außerhalb vom Normalbetrieb)?

Meinem Veständnis nach wird also während des Normalbetriebs dauerhaft auch WW erzeugt, losgelöst von möglichen definierten Zeiträumen für WW. Und außerhalb des Normalbetriebs (Tag) wird generell kein WW erzeugt. Somit definiere ich am besten Zeiträume für dem Normalbetrieb mit dem Hintergedanken, dass ich die ersten Minuten der Heizung (morgens) für WW draufgehen bevor überhaupt der Heizkreislauf bedient wird (da WW vor Heizung geht), ist das so korrekt?

Und dem System zu sagen, es soll nur morgens WW und abends WW erzeugen, auch wenn durchgängig Tagbetrieb ist, ist somit nicht möglich, korrekt?

Danke vorab und vG,

Hallo,

anbei nochmals mein Beitrag von Anfang Dezember, den hat wohl das System gefressen:

>- Wenn ich das richtig verstehe wird im Zeitraum, den ich für die Heizung eingestellt habe, grundsätzlich parallel auch WW erzeugt. D.h., die Zeitfenster, die ich für WW definiert habe sind im Grunde sinnlos, oder?

exakt, die wirken nur zusätzlich

WW wird erzeugt wenn SU1 oder SU2 einen aktiven Zeitraum hat. SU1 wirkt zusärzlich, d.h. wenn SU2 im Nachtebtrieb ist, kannst du zusätzlich über SU1 Zeiträume definieren. Hintergrund ist, dass SU1 für den Heizkreis ohne Mischer ist, auch wenn keiner angeschlossen ist.

>"Meinem Veständnis nach wird also während des Normalbetriebs dauerhaft auch WW erzeugt, losgelöst von möglichen definierten Zeiträumen für WW"
exakt

>nd außerhalb des Normalbetriebs (Tag) wird generell kein WW erzeugt

es sei denn, du hast über SU1 zusätzliche Zeiten hinterlegt


>omit definiere ich am besten Zeiträume für dem Normalbetrieb mit dem Hintergedanken, dass ich die ersten Minuten der Heizung (morgens) für WW draufgehen bevor überhaupt der Heizkreislauf bedient wird (da WW vor Heizung geht), ist das so korrekt?
korrekt

>Und dem System zu sagen, es soll nur morgens WW und abends WW erzeugen, auch wenn durchgängig Tagbetrieb ist, ist somit nicht möglich, korrekt?

Mit Bordmitteln nicht, du könntest eine Fernbedienung-F anschließen, wenn du noch eine findest, dann werden die Zeiten für den Heizkreis an der FB eingestellt

Gruß

Heizing
Gruß
Heizing
Top-Lösungsautoren