Hallo,
in unserem Eigenheim, läuft eine Vitodens 200-W, Vitocell 340-M mit 750l, dazu noch eine Solaranlage die über das Solarregelungsmodul SM1 läuft. Das ganze überwache ich über die Vitoconnect 100.
An der Codieradresse 2, bei Warmwasser steht auf Adresse 05:01. Müsste es nicht 05:15 lauten?
Wenn ich auf 05:15 stelle, kommen die Fehler 98 und 99 (Unterbrechung Temperatusensor).Warum ?
Stimmt etwas nicht ?
Danke
Hallo UGeen,
mit abgleichen meinte ich, ob es sich wirklich um die Adresse 05 handelt.
Da Du keine genaue Typenbezeichnung angegeben hast gehe ich davon aus, dass bei Dir die aktuelle Generation Typ B2HB verbaut worden ist. Aufgrund das die Fehlermeldung 98 und 99 generiert wird, werden die Sensoren 7 und 10 bedingt dem Anlagenschema nicht vorhanden sein. Daher sollte die Adresse 05 auf den Wert 3 eingestellt werden. Klingt erstmal verwirrend, ist aber Anlagenbedingt so. 😉
Bitte erfrage das Anlagenschema bei Deinem Heizungsfachbetrieb damit wir wissen, welches Hydraulikschema hier angewandt wurde. Ein Beispielschema für eine Heizungsunterstützung habe ich als Datei angehängt.
Beste Grüße °ro