Hallo,
leider ist die Solarpumpe VIESSMANN 25-60 (Grundfos) defekt. Diese möchte ich gegen die Grundfos Alpha Solar 25-75 austauschen. Was habe ich beim Anschluss an die VITOSOLIC 100 zu beachten und welche Einstellungen/Änderungen muss ich tätigen?
Welcher Druck ist in den Solarleitungen üblich?
Vielen Dank im Voraus!
Hallo,
poste bitte die Seriennummer der VITOSOLIC 100.
Dann sieht man ob die einen PWM Ausgang hat, sonst braucht du noch einen Adapter..
Druck und sonstige Fragen.
-->
--> Bsp REchung S. 94
Hallo,
die Seriennummer ist 7246594607795104.
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7246594
diese Vitoslic hat noch keinen PWM Ausgang.
Du brauchst einen Signal Wandler
https://www.resol.de/de/produktdetail/173
oder eine neue/andere Vitosolic mit PWM Ausgang.
Die neue Pumpe darf nicht einfach so an die alte Vitoslic angeschlossen werden.
VG
Okay, danke!
Was ist dabei zu empfehlen?
Einen Signalwandler oder eine neue Vitosolic?
Der Signalwandler ist dann nur dazwischenzuschalten oder muss etwas neu eingestellt werden an der Steuerung?
Hallo,
wenn die Vitosolic keine Ausfallerscheinung hat, würde ich einen Wandler kaufen.
An der Vitosolic muss nichts geändert werden.
Vom Zeitwert der Anlage könnte man auch einen gebrauchten Signalwandler nehmen.
z.B.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/resol-pumpensignalwandler-psw-basic/3047668457-84-4360
VG