Hallo und einen wunderschönen guten Morgen,
wir renovieren/sanieren ein EFH; unser Bestand ist eine Vitola 111 mit Vitotronic 200KW2 und ein Radiator-Heizkreis. Neu hinzu kam nun ein Pufferspeicher mit Brauchwasserblase und ein 2ter, gemischert Fussbodenheizkreis (Pumpengruppen gemischt/ungemischt [Oventrop] sind ebenfalls schon vorhanden).
Ist es möglich diese Kombination jetzt mit der Vitotronic zu steuern ?
Bezeichnetet Anschlüsse für 2 Heizkreispumpen haben wir gefunden, jedoch nur eine Anschlussmöglichkeit für einen Vorlauftemperaturfühler.
Desweiteren ist noch nicht ganz klar, wie die Speicherwassertemperaturfühler an den neuen Pufferspeicher umgebaut werden können/müssen.
Die auf dem beigefügten Schema eingezeichneten Umschaltventile werden anfangs noch ohne Funktion sein, da die Solar-Unterstützung erst später nachgerüstet wird.
vielen Dank & Grüsse
S.Werner
Gelöst! Gehe zu Lösung.