Kesselart identifizieren

Hallo zusammen,

gerne möchte ich wissen ob
 es sich bei meiner Öl-Heizung um einen Konstanttemperaturkessel, einen Niedertemperatur- oder einen Brennwertkessel? Bekomme ich direkt vom Hersteller Viessmann hierzu eine verbindliche Information?

 

Bild im Anhang

 

Produktname: Vitola-comferral 

Seriennummer: 7516637504225100

Typ: Vmo18

Bauartkennzeichen: 06-226-643

Leistung: 18 kW

Herstelljahr: 1995

 

Danke im Voraus 

 

 

 

5A261D57-7E45-4E36-8D36-62780CEF4D8A.jpeg
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Es handelt sich um einen Niedertemperaturkessel. Und wenn ein Aussenfühler angeschlossen ist, die Anlage also witterungsgeführt ist, unterliegt er nicht der Austauschpflicht. Nichtsdestotrotz sollte über einen Ersatz nachdedacht werden. Die Ersatzteillage wird nur noch schlechter.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Es handelt sich um einen Niedertemperaturkessel. Und wenn ein Aussenfühler angeschlossen ist, die Anlage also witterungsgeführt ist, unterliegt er nicht der Austauschpflicht. Nichtsdestotrotz sollte über einen Ersatz nachdedacht werden. Die Ersatzteillage wird nur noch schlechter.

Danke für die schnelle Antwort. 
Ja einen Aussenfühler ist Vorhanden. 
Alternativen sollten immer eine Rolle spielen, denn der Kessel ist auch in seine Jahre gekommen aber ich bin erleichtert das ich nicht sofort handeln muss. 

Hier habe ich noch ein paar Daten gefunden die mehr Auskunft geben. 


Beste Grüße 

 

 

75F375DA-6AEC-47FE-BE06-2B9B55B21668.jpeg