abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Hallo,unsere Ölheizung Vitola Comferal 21 hat keinen Strom mehr! Totale Funkstille !

Hallo,das Display ist aus und es läuft keine Pumpe mehr es kommt kein Strom an! Die Sicherung im Stromkasten funktioniert tadellos!

Ich bin etwas ratlos!

MfG

10 ANTWORTEN 10

Notschalter????Smiley (zwinkernd)

 

 

Ansonsten mal die 6,3 A Feinsicherung innerhalb der Regelung prüfen.

Hallo,
würde alles schon ausprobiert und geprüft!
Danke

Kann kaum sein....... sonst würde die Anlage laufen .... 😉

Bis zu welcher Stelle liegen 230V an? Bite zum messen ausschließlich 2-polige Spannungsprüfer (Duspol) nutzen.

Es könnte doch sein das der Notausgang Schalter gedrückt wurde!
Gerade von meiner Frau gehört!

Bitte mal testen........im Display muss dann was zu erkennen sein.
Bis letztlich der Brenner anspringt, kann einige Minuten dauern......

Das Display ist Tod,bzw. es hat kein Strom so wie es aussieht !?

Welche Regelung hast du auf dem Kessel Verbaut? Bitte Herstellummer nennen.
Leuchtet die grüne und rote LED?

Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Serien Nr. 74502285 5005902
Es leuchtet überhaupt nichts !

Du meinst vermutlich die 7450285 >> Trimatik.

Könnte am Netzteil liegen, Voraussetzung ist aber, dass im Schornsteinfegerbetrieb die Anlage in Betrieb geht.

Auf jeden Fall sollte, wie bereits vorgeschlagen, geprüft werden, bis an welchen Punkt überhaupt noch Spannung anliegt. Vorher tappen wir da nur im Dunkeln.

Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

OK,Danke.
Heute Abend kommt noch Mal ein Techniker vorbei um alles zu überprüfen.

LG
Top-Lösungsautoren