Mehr erfahren →Mein Boilersensor war kaputt beim Austausch ist mir ein Fehler passiert, ich habe ihm irrtümlich zuerst am Steckplatz des Mischersensors angesteckt und jetzt habe ich die Fehlermeldung 4:8 obwohl ich gar keinen Mischer habe. Wie kann man diesen Fehler entfernen.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
ist das so eine Trimatik wie in der Anleitung?
Dann hat sich vermutlich durch den Sensor die Codierung 17 von 00 auf 01 umgestellt.
Wenn du 17 wieder auf 00 stellst, sollte es passen.
poste bitte die Seriennummer deines Reglers beginnt mit 7****
7516638618522109 vitola-comferral Trimatik Fernsteuerung
das ist die Nummer des Kessels.
Auf der Trimatik ist auch eine Nummer die mit 7 beginnt.
ist das so eine Trimatik wie in der Anleitung?
Dann hat sich vermutlich durch den Sensor die Codierung 17 von 00 auf 01 umgestellt.
Wenn du 17 wieder auf 00 stellst, sollte es passen.
Danke es hat funktioniert.