abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Mein Boilersensor war kaputt beim Austausch ist mir ein Fehler passiert, ich habe ihm irrtümlich zuerst am Steckplatz des Mischersensors angesteckt und jetzt habe ich die Fehlermeldung 4:8 obwohl ich gar keinen Mischer habe. Wie kann man diesen Fehler entfernen.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

ist das so eine Trimatik  wie in der Anleitung?

Dann hat sich vermutlich durch den Sensor die Codierung 17 von 00 auf 01 umgestellt.

Wenn du 17 wieder auf 00 stellst, sollte es passen.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 ANTWORTEN 5

poste bitte die Seriennummer deines Reglers beginnt mit 7****

7516638618522109 vitola-comferral  Trimatik Fernsteuerung

das ist die Nummer des Kessels.

Auf der Trimatik ist auch eine Nummer die mit 7 beginnt.

ist das so eine Trimatik  wie in der Anleitung?

Dann hat sich vermutlich durch den Sensor die Codierung 17 von 00 auf 01 umgestellt.

Wenn du 17 wieder auf 00 stellst, sollte es passen.

Danke es hat funktioniert.

Top-Lösungsautoren