Hallo.
Ich habe deine Trimatic-P Steuerung von ca. 1991.
Nun geht die alle 10 Minuten aus und kurze Zeit später wieder an. (Siehe Bild)
Ich habe die Vermutung das der Aussenfühler defekt sein könnte.
Hier ein Bild des Fühlers. Der hat die Nummer 7458150. Leider finde ich dazu keinerlei Daten.
Kann mir jemand sagen welcher Widerstand da drin steckt? bzw. welche Kennlinie der hat?
(Ich überlege diesen zu ersetzen, bzw. durch einen festwiderstand zu deaktivieren)
LG
Stephan
Für die Trimatik müsste es dieser sein: 7820148 . Ein Ni 500.
Deine angegebene Nummer 7458150 sitzt im Kupfer der Platine. Für die Teilesuche ist aber die Nummer auf dem Gehäuse relevant. Vermutlich ist das die 7404200.
Für die Temperaturfühler sollte es eine Testfunktionen an der Steuerung geben.
Ich glaube in der Steuerung sitzen viel mehr Komponenten und "bessere Kandidaten" die grosse Probleme mit den 34 Jahren Lebensdauer haben als ein passiver Fühler..
Hallo Franky.
Danke. damit kann ich erst mal was anfangen.
Werde heute Abend mal schauen ob ich da was messen kann!
Hallo Chris.
Heute Abend werde ich nochmal raus gehen und mir das Gehäuse genauer anschauen.
Danke!
So ein kleines Update und weitere Frage(n)....
Nun sah heute das Verhalten der Heizung etwas anders aus.
Ich, als Leihe im Bereich Heizung, würde sagen, etwas besser. Auch habe ich Fotos von dem Ding gemacht (Siehe Anbei) und den Widerstand gemessen. Zudem habe ich eine Anleitung gefunden, in der eine „Richtung“ für den NTC abgebildet ist.
Der Widerstand des Fühlers ist bei etwa 112 Ohm, was in etwa der aussentemperatur entsprchen würde.
Da ich Elektriker bin, abe ich diverse Widerstände zu Hause und mal gerade einen 110 Ohm widerstand anstelle des Aussenfühlers eingeklemmt. Das werde ich nun bis morgen oder Übermorgen mal so lassen und mir anschauen wie die Heizung reagiert
Meine Frage(n) an euch.
LG
Stephan
Kann es sein,dass du mit an und ausgehen der Steuerung den Brenner meinst ?
Bei einem Brenner nennt man das Takten. Und Takten ist fast immer ein Zeichen,dass die produzierte Wärme nicht weggeschafft werden kann. Das kann Luft im System sein,aber auch eine defekte Pumpe käme in Frage. Den Aussenfühler würde ich so erstmal ausschließen.
Was passiert,wenn du den Prüfbetrieb aktivierst?
Und schreib mal,um welchen Kessel es sich handelt,welche Fläche damit beheizt wird,welcher Heizungstyp verbaut ist( ich vermute Radiatoren ?) Und ob das Problem überhaupt im Heizbetrieb oder im WW- Modus Auftritt? Oder bei Beiden ?
Hallo Franky
Ja ich meine den Brenner, sorry, denke das kommt durch meine Leien Kenntnisse 😉
Den Außen Fühler habe ich nun ausgeschlossen, indem ich einen festen Widerstand eingesetzt habe. Der bleibt jetzt erst mal ein paar Tage drin. Auch habe ich den Fühler mal bei mir immer Zimmer im Langzeittest. Der ist OK, wird irgendwann wieder drankommen.
Tja, die Heizwasser Zirkulationspumpe habe ich letztes Jahr austauschen lassen funktioniert auch, denn wenn die nicht läuft, werden die Heizkörper nicht warm.
Die Ladepumpe, ist noch die alte von den Anfangszeiten. Diese läuft aber auch nicht immer, wenn der Brenner an ist. Ob das normal ist, weiß ich nicht. Dazu habe ich zu wenig Kenntnis. (Nun ob die Ladepumpe noch funktioniert, kann ich nicht sagen, da ich ja nicht sehe, was die macht. Ich höre jedoch das da was läuft.)
Ich habe eine Heizung: vitola-uniferral-e ne-22 und einen Wassererwärmer NAG.
Prüfbetrieb, meinst du bestimmt den Schalter, den der Schornsteinfeger immer benutzt. Diesen habe ich noch nie benutzt. Sollte ich den mal einschalten und dann schauen, was die Heizung macht? Bzw. was soll die Heizung dann machen?
Es werden 2 Etagen mit je 120 qm mit normalen Heizkörpern damit beheizt.
wenn du mit WW-Modus, den WasserWärm Modus meinst, die Zeitschaltuhr steht für Heizwasser und Warmwasser auf 06:00 – 22:00 Uhr (Default Einstellung)
LG
Stephan
Genau,den Schalter für den Schornsteinfeger mal einschalten. Es müssten beide Pumpen anspringen.Läuft er wieder auf Störung,liegt's nicht an der Regelung. Oder meinst du nur das Takten ?
Dass die Ladepumpe nur selten läuft, ist richtig so.Denn schliesslich heizt sie den Speicher auf. Ist der dann warm genug,geht sie aus. Oder andersrum: wäre sie defekt,hättest kein Warmwasser.
Hallo Franky.
Ja das werde ich dann später mal testen
Auf Störung läuft die Heizung nicht.
Für mich ist das viele einschalten des Brenners, ohne daraus Resultierende nennenswerte Temperaturunterschiede, die "Störung".
An sich funktioniert die Heizung
OK, warmes Wasser, als auch warme Heizungen habe ich....
Noch was anderes wegen der Ladepumpe die ja auch schon sehr alt ist:
Ich habe mich schon mal im Handel umgehört und nach einer Ersatzpumpe (für die Ladepumpe) gefragt. Der Händler kannte nur Grundsfoss und hat mir gesagt, ich muss die "Alpha 1 2560" nehmen.
Nun kennst Du ggf. alternative Pumpen die vergleichbar sind. Da ich in einer WEG wohne, muss ich für alle Anschaffungen immer 3 Angebote einholen ;-|
Als Ladepumpe kannst fast alles nehmen,was im Regal liegt. Grundfos,Wilo,... Die muss nichtmal ein Display haben. Es genügt eine Stufige.
Nur die Zirkulationspumpen sind nicht geeignet.Zu wenig Leistung.