Hallo Experten
Ich habe eine Vitola Bifferal aus 1999 mit einer Duomatik FL 7450332 mit dem Bedienelement 7450156
Ich hab folgendes Problem:
Im Tag/Nacht-Modus fährt die Anlage im Programm Tag stets auf etwa 57-52° Vorlauf, Solltemperatur auf - 7
Im Absenkmodus auf etwa 40°
Schalte ich am Bedienelement nur auf Absenkmodus (Mond), wird bei - 7 erst bei etwa 22-23° der Brenner geschaltet
Codieradressen sind alle richtig eingestellt im versteckten Menü
Tag/Nacht-Programm auch ohne Fehler. Dies vorweg
Die Leiterplatte ist es auch nicht, diese wurde getauscht, da vorher in jedem Modus die Anlage auf 70° Vorlauf lief
Kein Außentemperatur Sensor verbaut und nicht aktiviert
Ich kann lediglich nicht das Tag/Nachtprogramm nutzen, da hier zu hoher VL gefahren wird
Tagmodus allein ist analog Tag/Nacht
Ich hab keine Warmwasserbereitung und auch nicht aktiviert in der Adresse/Programm
Wie finde ich den Fehler, ob es am Bedienelement liegt und/oder wie wahrscheinlich dies ist, oder was es anderes sein könnte