Wir wohnen jetzt seit einem Jahr in unserem Neubau (Holzhaus) und sind mit der zentralen Lüftung (Vitovent 300-w) grundsätzlich zufrieden. Allerdings liegt die Luftfeuchtigkeit schon die gesamte Heizperiode bei nur 25-30%. Leider hat das auch schon zu Problemen mit dem Parkett (Schüsselt an den Stoßkanten, Herstellervorgabe 45-60%), der Treppe (Buchenwangen schrumpfen stärker als der der Eichenbelag) geführt und auch die Pflanzen leiden sehr darunter. Nun erwägen wir den Tausch gegen einen Enthalpiewärmetauscher. Der Tausch an sich in ja plug & play, soweit sich das beurteilen lässt. Muss man den neuen Wärmetauscher dann in der Steuerung aktivieren? Kann man sagen, auf welche Luftfeuchtigkeit man damit ungefähr kommt?
Hallo Shnks,
der Wärmetauscher wird in der Regelung für den Vitovent 300-W nicht separat aktiviert. Hier wird einfach nur der Wärmetauscher ausgetauscht. Die Lüftungsanlage kann mit Wärmetauscher auch nicht auf eine Raumfeuchte hin regeln. Der Hintergrund ist, dass es sich hierbei um ein Lüftungsgerät und kein Klimagerät handelt. Wenn die Luftfeuchtigkeit zu weit absinkt, muss bauseits durch Luftbefeuchter oder Pflanzen entgegengewirkt werden. Dass die Feuchtigkeit so weit absinkt, ist normal. Als Beispiel bei mir zuhause kommt es in extrem kalten Wochen auch zu einer Feuchtigkeit von unter 20%. Im Winter habe ich die Lüfterstufe auf reduziert stehen. Übrigens ist ein Absinken der Luftfeuchtigkeit im Winter normal, ob Lüftungsanlage vorhanden ist oder nicht. Denn auch bei der normalen Fensterlüftung, kommt es dazu, dass die Raumfeuchtigkeit immer weiter absinkt.
Viele Grüße
Flo
hab jetzt zwar aus Versehen auf "Lösung akzeptieren" bei deinem Beitrag geklickt, bin aber dennoch inzwischen auf andere Informationen gestoßen:
in der Bedienungsanleitung zur LB1 steht auf Seite 24 unter "7D2E Typ Wärmeübertrager":
"0“ Gegenstrom-Wärmetauscher:
Über den Gegenstrom-Wärmetauscher wird
ein Großteil der Energie aus der Abluft auf
die Außenluft übertragen.
„1“ Enthalpiewärmetauscher:
Neben der Wärmerückgewinnung nach dem
Gegenstromprinzip wird zusätzlich auch ein
Teil der Luftfeuchte von der Abluft auf die Zu-
luft übertragen.
Muss also wohl doch umgestellt werden.
Den Parameter gibt es, ja, aber nur für die Vitovent 200-C.
Das, was da beschrieben ist, beschreibt die Funktion des Wärmetauschers. Die Luftfeuchtigkeit aus der Abluft geht in die Zuluft über. Das macht sie immer. Wenn aber weniger aus der Abluft kommt, kann auch weniger übergehen. Im Winter ist der Anteil der Luftfeuchtigkeit in der Außenluft geringer als im Sommer. Dementsprechend wird sich auch die Luftfeuchtigkeit im Winter weiter verringern, dies aber nur langsamer. Wenn im Sommer die Luftfeuchtigkeit steigt, steigt diese im Haus schneller, als mit einem herkömmlichen Gegenstromwärmetauscher.
Viele Grüße
Flo