abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Passives Kühlen via Bypass - Vitovent 300-F

Hi Community,

ich betreibe seit November 2018 eine Vitocal 333G Wärmepumpe mit Vitovent 300-F Lüftung als Kombination.

Jetzt hat es Außen ja auch mal mehr C° als die im Parameter "(7D0F) Mindest Zuluft-Temperatur" eingestellten 16 °C. Dies sei wohl die Mindest Zuluft-Temperatur für Bypass. Bei Unterschreitung wird passiv Kühlen unterdrückt.

Nun hat es bei mir aktuell 10:30 Uhr morgens 18,7 °C Außenlufttemperatur (Lufteintritt Wärmetauscher)
Der „Raumtemperatur-Sollwert 7D08“ ist auf 20 °C gestellt.

Lueftung_Uebersicht.jpg

Laut Serviuceanleitung die Bedingung für Passives Kühlen EIN

Alle der folgenden Bedingungen müssen zutreffen:
■ Außenlufttemperatur (Lufteintritt Wärmetauscher) <
Ablufttemperatur abzüglich 4 K
■ Zulufttemperatur > „Min. Zulufttemperatur für
Bypass 7D0F“ abzüglich 1,5 K
■ Außenlufttemperatur (Lufteintritt Wärmetauscher) >
„Min. Zulufttemperatur für Bypass 7D0F“ zuzüglich
1,5 K
■ Ablufttemperatur > „Raumtemperatur-Sollwert
7D08“ zuzüglich 1 K

 

Falls eine der folgenden Bedingungen zutrifft, wird
passives Kühlen nicht eingeschaltet (Bypass nicht
aktiv):
■ Eine Sensor- oder Ventilatorstörung ist aufgetreten.
■ Frostschutz ist aktiv.
■ Die Raumbeheizung erfolgt über einen Heizkreis, der
auch die belüfteten Räume versorgt („Heizkreis für
Sperrung Bypassklappe 7D21“).
Damit wird verhindert, dass über die Heizkreise
zugeführte Wärme über den Bypass nach außen
geführt wird.
■ „Raumtemperatur-Sollwert 7D08“ ist um min. 4 K
höher eingestellt als „Raumtemperatur Normal
2000“.

Der Parameter „Heizkreis für Sperrung Bypassklappe 7D21“ ist bei mir auf "7 Bit" Standard eingestellt. Ich habe in der Vitocall 333G Wärmepumpe 2 Heizkreise, wobei HK1 für Lüftung und HK2 für Heizen/Warmwasser ist. Der Heizkreis sollte also kein Thema für die Sperrung der Bypassklappe sein.

Sperrung_HK.jpg

Gestern z.B. waren es außen 25,8 °C max und der Bypass der Lüftung wurde auch nicht aktiviert.

Aussentemperatur.png

Kann mir wer sagen, wieso der Bypass bei mir nicht aktiv wird?
Wo liegt der Fehler?

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vitocal 333-G BWT 331.B08 / Vitovent 300-F H32S B280 / Vitocom 100 LAN1 / Vitoconnect 100 OPTO2 / Vitocomfort 200
1 ANTWORT 1

Hier noch ein paar aktuelle Daten vom HK1 und der Lüftung:
Heizkreis 1
Betriebsstatus Heizkreis A1/HK1 Standby
Bedienbetriebsart Heizkreis A1/HK1 2 – Heizen/Kühlen/WW
(2000) Raumtemperatur Soll Heizkreis A1/HK1 18 °C
Raumtemperatur Heizkreis A1/HK1 21,9 °C
(2001) Red. Raumtemperatur Soll Heizkreis A1/HK1 14 °C
(2022) Raumtemperatur im Partybetrieb Heizkreis A1/HK1 20 °C
(2007) Neigung Heizkennlinie Heizkreis A1/HK1 0,2
(2006) Niveau Heizkennlinie Heizkreis A1/HK1 0 K
Heizkreispumpe Heizkreis A1/HK1 Aus
Ferienprogramm HK1 Aus
Vorlauftemperatur Sekundär 1 20,7 °C
Vorlauftemp. Soll HK1 0 °C
Heizkreis 1 Kühlfunktion vorhanden Nein
Partybetrieb HK1 Aus
Sparbetrieb HK1 Aus
Kühlung für HK1 nicht vorhanden

Lüftung
Betriebsprogramm Lüftungsautomatik
Betriebsstatus Nennlüftung
Intensivbetrieb Aus
Grundbetrieb Aus
(7D0F) Mindest Zuluft-Temperatur 16 °C
Feuchte 53 %
Elektrisches Vorheizregister 0 %
Filterstandzeit Tage 305 Tage

Anlage
Aussentemperatur 19,8 °C
Betriebsstatus Anlage Normalbetrieb
Heizperiode HK1 Nein
Heizperiode HK2 Ja
Heizwasser-Pufferspeichertemperatur 23 °C
Betriebsstatus Pufferspeicher Normalbetrieb
Ventil Heizen/Kühlen Heizen
Ansteuerung ext. Wärmeerzeuger Aus
Betriebsstunden Ext. Wärmeerzeuger 0 Stunden
Sammelstörung Aus
(7777) Teilnehmernummer 1
Ext. Aufschaltung 0..10V 0 %
Datum und Uhrzeit WPR 25.04.2019 11:47:51
Anlagenschema 6: 1 HK + 1 MHK + WW
Bautrocknung HK1 0
Bautrocknung HK2 0
Frostschutz HK1 Nein
Frostschutz HK2 Nein
Frostschutz HK3 Nein

Wärmepumpe
Sekundärpumpe Aus
Ventil Heizen/WW Heizen
Betriebsstd. Verdichter 1028,2 Stunden
Anzahl Einschalt. Verdichter 2501
E-Heizung Stufe 1 Aus
E-Heizung Stufe 1 210,87 Stunden
E-Heizung Stufe 2 Aus
E-Heizung Stufe 2 238,05 Stunden
Vorlauftemperatur Primärquelle 17,4 °C
Rücklauftemperatur Primärquelle 18 °C
Jahresarbeitszahl 5,1
Jahresarbeitszahl Heizen 5,5
Jahresarbeitszahl WW 3,7
Verdichter Aus
Primärquelle 1 (Ventilator oder Primärpumpe) Aus
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vitocal 333-G BWT 331.B08 / Vitovent 300-F H32S B280 / Vitocom 100 LAN1 / Vitoconnect 100 OPTO2 / Vitocomfort 200