abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

vitovent 300 tropft am Auslaufstutzen am Gehäuse

Seit nunmehr 2 Wochen hab ich das Problem, dass Kondenswasser am Auslaufstutzen unter dem Gehäuse unserer Vitovent 300 Lüftungsanlage in nicht unerheblicher Menge rausrinnt. Die Anlage läuft seit 2 Jahren problemlos, bis zu diesem Phänomen..

Ich vermute, dass der Stutzen im Gehäuse nicht mehr ordentlich abgedichtet ist.

Wie kann ich das ohne grossen Aufwand kontrollieren und den Fehler beheben?

Würde mich sehr über einen Vorschlag freuen.

Grüsse

J.-J. Jones

3 ANTWORTEN 3

Jallo jojo1,

fließt es direkt zwischen Ablaufstutzen und Gerät ab oder zwischen dem Anschlussstücck und dem Ablaufstutzen?

Viele Grüße °fl

Hallo Flo,
das Problem lag am Sieb im Gerät, war nicht richtig festgezogen - darauf muss man erst mal kommen ...
Ich hab immer an den Rohrverbindungen geschaut, war's nicht
Danke für Ihre Meldung
Grüsse
jojo1

Danke für die Info zu deiner Anlage.

Viele Grüße °fl