Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.
Mehr erfahren →Hallo Viessmann-Support,
ich habe die gleiche Frage schonen einem bestehenden Thread gepostet, jedoch gab es dort leider keine Reaktion.
Daher hier nochmal der Versuch als neues Thema:
Ich habe die Vermutung, dass die Bypass-Schaltung der Anlage nicht richtig funktioniert.
Ich habe mal bei mir Messungen durchgeführt.
Die ersten drei Bilder zeigen den Zustand bei manuell ausgeschaltetem Bypass. Meiner Meinung nach sollte die Wärmerückgewinnung also aktiv sein.
Aussenluft 20,9 °C
Zuluft zu den Räumen 21°C
Die nächsten 2 Bilder zeigen den Zustand bei eingeschaltetem Bypass.
Die WRG sollte also aus sein.
Aussenluft 20,7 °C
Zuluft zu den Räumen 25 °C
Da stimmt doch was nicht?!? Für mich sieht das nach einem Software-Fehler aus. Der Bypass arbeitet verkehrt herum...
Auch der Abluftdruck sieht so aus, als ob der Bypass im ersten Fall offen ist. (Abluftdruck geringer)
Viele Grüße
Björn
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo BM,
da ist uns wohl dein Post bei dem bestehenden Beitrag leider durchgerutscht.
Solch ein Verhalten ist uns aus dem Feld bisher noch nicht bekannt. Am Besten lässt du die Anlage einmal durch unseren Werkskundendienst überprüfen. Dafür muss uns dein Heizungsfachbetrieb einen Auftrag erteilen.
Beste Grüße °fl
Hallo BM,
da ist uns wohl dein Post bei dem bestehenden Beitrag leider durchgerutscht.
Solch ein Verhalten ist uns aus dem Feld bisher noch nicht bekannt. Am Besten lässt du die Anlage einmal durch unseren Werkskundendienst überprüfen. Dafür muss uns dein Heizungsfachbetrieb einen Auftrag erteilen.
Beste Grüße °fl