Bei meiner vier Jahre alten vitovent 300 (Typ 400), Nr.: 7373374901173104, tritt seit gestern der Fehler F1 auf. Die Anlage geht von alleine auf Maximal-Lüftung und lässt sich nicht mehr regeln.
Woran kann das liegen?
Vielen Dank für Ihre Hilfe
CS
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo CS,
die Meldung "F1" kann kommen, wenn das Gerät spannungslos geschaltet wird und sich dann beim wieder hochfahren "aufhängt".
Du kannst durch einen erneuten Netzreset versuchen, die Anlage wieder in Funktion zu versetzen.
Sollte das Verhalten der Vitovent jedoch unverändert bleiben, liegt eventuell ein Problem mit der Steuerplatine vor.
In diesem Fall solltest du dann einen Fachbetrieb mit der Überprüfung und Reparatur beauftragen.
Beste Grüße °be
Hallo CS,
die Meldung "F1" kann kommen, wenn das Gerät spannungslos geschaltet wird und sich dann beim wieder hochfahren "aufhängt".
Du kannst durch einen erneuten Netzreset versuchen, die Anlage wieder in Funktion zu versetzen.
Sollte das Verhalten der Vitovent jedoch unverändert bleiben, liegt eventuell ein Problem mit der Steuerplatine vor.
In diesem Fall solltest du dann einen Fachbetrieb mit der Überprüfung und Reparatur beauftragen.
Beste Grüße °be
Hallo,
bei meiner Anlage auch ca 4 Jahre alt das gleiche Problem.
Fehler F1 Servie rufen.
Auch ein aus und wieder einschalten der Anlage und trennen vom Netz haben den Fehler nicht behoben.
Wie es scheint, wenn du auch dieses Problem hast, dass es etwas systematisches ist.
Gruß
Jochen