Ich möchte in meinem Haus 8 Geräte vom Typ Vitovent 100-D einsetzen. Als Bedienteil werde ich das 7973320 (Bedienteil 100-D Leitung) oder 7973319 (Bedienteil WiFi 100-D Leitung) nutzen.
In der Planungsanleitung zum Vitovent 100-D Version 04/2023 schreiben Sie auf S. 38:
Meine Frage: gibt es tatsächlich eine Beschränkung auf 7 Geräte durch den Bus oder liegt das nur am passenden Netzteil? Kann ich mit einem stärkeren Netzteil auch 8 betreiben oder nutzen die Geräte eine eingeschränkte Variante vom Modbus, der wirklich nur 7 Geräte ansteuern kann?
Vielen Dank!
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo mzz,
ja, es gibt die Begrenzung für die Leitungsgebundenen Geräte (L). Es können aber weitere 7 Lüftungsgeräte mit einem zusätzlichen Netzteil sowie Bedienteil verwendet werden.
Viele Grüße
Flo
Hallo mzz,
ja, es gibt die Begrenzung für die Leitungsgebundenen Geräte (L). Es können aber weitere 7 Lüftungsgeräte mit einem zusätzlichen Netzteil sowie Bedienteil verwendet werden.
Viele Grüße
Flo
Die Zahl 7 ist aber doch problematisch. Für die Wärmerückgewinnung muss ich doch immer jeweils zwei Geräte zu einer Gruppe verbinden, oder? Wie bekomme ich das mit 8 Geräten dann hin?
Du kannst zum Beispiel zwei Gruppen mit je 4 Geräten nutzen. Alternativ kannst du auch die Funkversion einsetzen, bei diesem sind bis zu 10 Geräte im Verbund möglich.
Viele Grüße
Flo