abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Nach Einbau einer hydraulischen Weiche, wird der Vorlauf nach der Weiche nicht mehr richtig heiß

Wärme bleibt in der hydraulischen Weiche hängen, dh. der Vorlauf vor der Weiche ist heiß, dann wird die Wärmen aber nicht weiter transportiert

 

78 ANTWORTEN 78

Der Rücklauf muss aber auch entlüftet werden. Wo soll die Luft denn hin ? Meinst, die wird in Richtung Pumpe geschoben ?
Luft schwimmt immer oben auf.
Wenn in dem Teil Wasser fliesst, fress ich nen Besen. Samt Stiel..
Wenn du unten Wasser reinfüllst, wird die Luft nur komprimiert, aber nicht entfernt.

Hast du mittlerweile die Daten in der Diagnose ausgelesen?

von Mitglied gte1978 am ‎15-12-2018 19:48
Optionen
Hast du mittlerweile die Daten in der Diagnose ausgelesen?
Hier die Fotos von der Diagnose, hoffe, dass das weiter hilft.
https://www.dropbox.com/s/s6k6m010vpztg7s/IMG_0738.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kddwedi2x6kfv5e/IMG_0739.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tu0wsk88lg95zcq/IMG_0740.JPG?dl=0

Die Bilder lassen sich auch in der Dropbox nicht öffnen

jetzt sollte es klappen, von mir aus funktioniert es.

Kannst du Bilder von der Diagnose Allgemein machen.

Kessel soll und ist passt ja soweit, aber bei gemeinsamer Vorlauf soll und ist stimmt was nicht.
Kannst du nochmal ein Bild machen wo der Fühler genau sitzt?
Ein Kabel geht zur Pumpe, und dann muß in der Nähe der Weiche noch ein Kabel mit dem Fühler sein.

Das Rohr was du mit blau heiß gekennzeichnet hast, wo geht das am Kessel dran, links oder rechts?
Screenshot_20181216-111403.png

Ja das ist der Fühler, sitzt richtig.
Adresse 31 wäre noch äußerst wichtig

wie gesagt, die wird nicht angezeigt, nach Adresse 24 gleich auf 51, ich habe ein Video angehängt und die Bilder zum Drehzahl,
https://www.dropbox.com/s/dampwdof7en1hv6/IMG_4126.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1e6erjhuk90aomm/IMG_4127.JPG?dl=0

aber wie gesagt, das von der Anlage zur Weiche führende Rohr wir gut heiß und dann wird die Hitze bei laufender externer Pumpe nicht weiter transportiert, schalte ich die externe Pumpe ab, werden Weiche und der Temperatursensor nach der Weiche heiß, aber die Heizkörper im Haus bleiben kalt.
https://www.dropbox.com/s/oyft2k6feuwzoum/IMG_4131.MOV?dl=0
Die Anderungen der Adresse 51 auf 1 hat im übrigen nichts verändert.

Die Drehzahlen auf deinen Bildern sind nicht die gesuchten.
Kommst du in Codierebene 2?
Guck da mal unter Kessel Adresse 31.
Weiter unten steht dann eigentlich noch Anzeige aller codieradressen.
Die 51 bringt keine Abhilfe, sorgt nur dafür dass die Kesselkreispumpe nur läuft wenn der Brenner läuft.
Momentan sieht es so aus das zu viel abgenommen wird als der Kessel nachliefern kann oder halt die Pumpenleistung nicht richtig eingestellt ist.

Kommst du in Codierebene 2?
nein
Weiter unten steht dann eigentlich noch Anzeige aller codieradressen.
das passiert das was ich im Video gezeigt habe

Es liegt nicht an der Pumpenleistung , sondern daran, dass hier nichts zirkuliert. Das Luftpolster im Rücklauf verhindert das.
Die ganzen Überprüfungen der Einstellungen sind vergebliche Liebesmüh.

franky , gut das du so viel ahnung hast.
die kesselkreispumpe ist zu schwach oder defekt oder die kesselleistung zu klein.
deswegen wird bei zu hoher abnahme des verbraucherkreises zu viel rücklaufwasser wieder mit beigemischt.

hast du eine serviceanleitung da?
wenn ja dann gehe in codierebene 2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

guckst du hier,seite 59

die linke leitung der weiche,von wo am kessel kommt die,links oder rechts?

jetzt habe ich es rausgekriegt wie ich in Codierebene 2 komme 🙂
Bei Adresse 31 ist 90 eingetragen

Es kommt ja eben nichts zurück.. Hier gibt's fast nichts, was sich vermischt. Du solltest doch auch erkannt haben, dass sich dieser grosse Luftbügel nicht von selbst entlüftet.
Aber warten wir mal ab, bis der Heizungsfritze das Ganze durchgesehen hat.
Dann sind wir klüger.

Schon x mal so gebaut, bei Bedarf kommt da noch ein Verteiler drüber, da ist keine Luft drin.

Wieviel kw hat das Gerät? Wie groß ist die zu beheizende Fläche?
Die Herstellnummer mal mitteilen, steht oben aufm Gehäuse und beginnt mit ner 7

Ich bin hier raus.
Ich halte es eigentlich immer so, dass man zuerst eine mögliche Fehlerquelle überprüft, gegebenenfalls ändert und dann weiter schaut.
In vorliegendem Fall ist es offensichtlich, dass sich dieser grosse Luftbügel keinesfalls selber entlüftet, trotzdem wird felsenfest darauf beharrt, dass dies gar nicht sein könne.
MIch würde trotzdem noch interessieren, was (vielleicht morgen) dann doch noch zur Lösung geführt hat.

Die grundfos Pumpe im Abnehmerkreis würde ich noch von autoadapt wegstellen.
Bitte 3 mal auf den mittlersten Knopf drücken.
Top-Lösungsautoren