Die UVR16x2 ist schon toll, man muss aber wissen was sie kann: Heizkreise, Solar usw. regeln und Brenner anfordern. Die Anforderung geht über einen potenzialfreien Kontakt oder 0-10V. Die Vitotronic für die Wandgeräte und die KW6 dagegen haben auch Sicherheitseinrichtungen und die Verbrennungsregelung drin. Also alles mit der UVR allein erschlagen geht nicht.
Und sie muss programmiert werden, ist also eine kleine DDC-Regelung. Behaupte mal, dass das 95% der Heizungsbauer nicht können. Aber für Spezialprojekte ist sie eine sehr gute Wahl.
Was Viessmann davon lernen kann, ist die Geschwindigkeit, mit der TA Innovationen in den Markt bringt.
Gruß
Heizing