meine unendliche Geschichte mit meinem Kessel geht weiter.
Sonst habe ich auf Foren viele Hilfen und Lösungen gefunden, womit ich stets die Funktion einigermaßen aufrecht erhalten konnte.
Seit gestern steht die Anzeige auf Ruhezustand.
Es wird kein Fehler angezeigt, das Kontrolllämpchen ist grün und die Aktorentests funktionieren.
Habt ihr dazu eine Hilfestellung?
Vielen Dank vorab
Hat die Anlage einen Aussenfühler ? Und wenn ja, was zeigt der an ?
Ja, der Außenfühler zeigt 16Grad an.
Ohne Fehlermeldung würde ich auf Kontaktprobleme tippen. Von daher alle Steck- und Klemmverbindungen absuchen. Bei Steckern auch mal abziehen und wieder aufstecken. Läuft eigentlich die Pumpe ?
So wie das aussieht läuft die Pumpe wohl nicht.
@Dass schrieb:So wie das aussieht läuft die Pumpe wohl nicht.
Ohne Pumpe wird der Kessel aber kaum in Betrieb gehen. Hast mal gemessen, ob Strom an der Pumpe anliegt ?
Hallo Franky,
ich habe das Teil 3 x vom Strom genommen und ein- und ausgeschaltet.
Auf einmal ging es dann wieder.
Jetzt habe ich wieder mein ursprüngliches Problem, dass der Kessel nicht zündet.
Ich gehe jetzt wieder dem nach.
Ich habe den Anzünder letztes Jahr auf das "Röhrchen" umgestellt und seit dem hatte ich viele "Nicht gezündet" Meldungen.
Jetzt habe ich mir die Position des Rostes angeschaut.
Diese ist beim Zündvorgang teilweise offen obwohl hinten am Motor der Endschalter in der Kerbe ist (siehe Bilder).
Dem Shema Bild nach würde ich sagen, bei mir ist die 2 Position während des Zündvorgangs vorhanden.
Da passt doch etwas nicht.
Kann mir jemand ein Foto von seiner Position während des Zündvorgangs machen.
Oder soll ich ein neues Thema beginnen, weil die Überschrift nicht mehr passt?