Hallo Vitoligno300P,
mit wie vielen Starts geht die Anlage am Tag in Betrieb?
Die ideale Heizkennlinie wird dir ohne Weiteres niemand nennen können. Hier kommt es immer auf die baulichen Gegebenheiten und natürlich auch auf die persönlichen Heizverhältnisse drauf an. Hast du denn generell Probleme mit der Temperatur, also ist es zu kalt oder zu warm?
Zum Thema Heizkennlinie kannst du dir aber auch gerne unseren Block anschauen:
http://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizke...
Die Laufzeit der Anlage ist von mehreren Faktoren wie z.B. der Heizlast des Hauses und dem hydraulischen System abhängig. Ein Pufferspeicher sollte die Laufzeit zusätzlich positiv beeinflussen.
Grundsätzlich kann man sagen, dass eine Laufzeit von ca 40 Minuten i.O. ist.
Es besteht die Möglichkeit, die Laufzeit der Anlage über die Codieradressen zu beeinflussen. Allerdings sollten diese Einstellungen nur über einen entsprechenden Fachbetrieb oder unserem Viessmann Kundendienst durchgeführt werden.
Beeinflusst wird die Laufzeit und die Modulation des Kessels zusätzlich durch die Temperaturen bei der Anforderung für Vorlauf soll, Warmwasser Soll und der Einstellungen für die Rücklauftemperatur.
Wenn die Rücklauftemperatur sehr niedrig eingestellt ist z.B. 45°C, wird viel Wärme in das System gezogen und die Kesseltemperatur steigt nur langsam an.
Um die Kesseltemperatur natürlich zu halten, wird jetzt viel Volllast benötig. Daraus resultiert allerdings eine geringe Modulation.
Ist die Rücklauftemperatur auf z.B. 65°C eingestellt, steigt die Kesseltemperatur viel zu schnell. Der Kessel wirkt dem entgegen, indem er in den Ausbrand geht, um eine Übertemperatur zu verhindern.
Als ideal hat sich eine Rücklauftemperatur von 55°C mit einer Spreizung von 15K herausgestellt. Die Spreizung kann man z.B. anhand der Volumenströme die von der Pumpe gefördert werden beeinflussen.
Je höher der Volumenstrom, desto geringer sollte die die Spreizung sein.
Viele Grüße °pa
Hallo Vitoligno300P,
mit wie vielen Starts geht die Anlage am Tag in Betrieb?
Die ideale Heizkennlinie wird dir ohne Weiteres niemand nennen können. Hier kommt es immer auf die baulichen Gegebenheiten und natürlich auch auf die persönlichen Heizverhältnisse drauf an. Hast du denn generell Probleme mit der Temperatur, also ist es zu kalt oder zu warm?
Zum Thema Heizkennlinie kannst du dir aber auch gerne unseren Block anschauen:
http://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizke...
Die Laufzeit der Anlage ist von mehreren Faktoren wie z.B. der Heizlast des Hauses und dem hydraulischen System abhängig. Ein Pufferspeicher sollte die Laufzeit zusätzlich positiv beeinflussen.
Grundsätzlich kann man sagen, dass eine Laufzeit von ca 40 Minuten i.O. ist.
Es besteht die Möglichkeit, die Laufzeit der Anlage über die Codieradressen zu beeinflussen. Allerdings sollten diese Einstellungen nur über einen entsprechenden Fachbetrieb oder unserem Viessmann Kundendienst durchgeführt werden.
Beeinflusst wird die Laufzeit und die Modulation des Kessels zusätzlich durch die Temperaturen bei der Anforderung für Vorlauf soll, Warmwasser Soll und der Einstellungen für die Rücklauftemperatur.
Wenn die Rücklauftemperatur sehr niedrig eingestellt ist z.B. 45°C, wird viel Wärme in das System gezogen und die Kesseltemperatur steigt nur langsam an.
Um die Kesseltemperatur natürlich zu halten, wird jetzt viel Volllast benötig. Daraus resultiert allerdings eine geringe Modulation.
Ist die Rücklauftemperatur auf z.B. 65°C eingestellt, steigt die Kesseltemperatur viel zu schnell. Der Kessel wirkt dem entgegen, indem er in den Ausbrand geht, um eine Übertemperatur zu verhindern.
Als ideal hat sich eine Rücklauftemperatur von 55°C mit einer Spreizung von 15K herausgestellt. Die Spreizung kann man z.B. anhand der Volumenströme die von der Pumpe gefördert werden beeinflussen.
Je höher der Volumenstrom, desto geringer sollte die die Spreizung sein.
Viele Grüße °pa