wir renovieren ein Haus Bj. 79 und haben uns für eine Pelletsheizung entschieden. Energiebedarf laut Energieausweis ist 175 kw/qm (ist jedoch der Stand vor 10 Jahren), Wohnfläche ist 200 qm. Dach wird neu gedämmt, die Wände jedoch nicht, Fenster und Haustüren sind neu.
Unser Heizungsbauer meint, der Vitoligno 300-C reicht uns locker (2,4 - 12 kw Wärmeleistung); wir sind uns jedoch nicht sicher und würden lieber auf den 300-P (6 -18 kw) setzen.
Uns ist klar, dass es für die Heizung und deren Bauteile besser ist, wenn sie voll ausgelastet wird (also doch die kleinere Anlage?), haben aber Sorge, dass uns der 300-C von der Wärmeleistung her nicht ganz reichen könnten.
Können Sie uns die Entscheidung erleichtern 🙂 ?
Danke und Gruß
Uli2910
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo uli2910,
bei der Auslegung einer Heizungsanlage ist es immer schwierig "mal eben" eine pauschale Antwort zu treffen.
Die Auslegung der Heizungsanlage bedarf immer einer guten Vorbereitung und Planung.
Eine gute Vorbereitung und Planung kann einem im Nachhinein viel Arbeit ersparen. 🙂
Der für Sie zuständige Heizungsfachbetrieb kennt die Örtlichen Gegebenheiten am besten und kann dementsprechend auch eine Berechnung durchführen.
Um letztendlich eine klare Aussage treffen zu können, sollte auf jeden Fall eine Heizlastberechnung durchgeführt werden.
Nur so bekommt man einen Überblick, in welche Richtung es letztendlich gehen soll.
Kommt bei der Heizlastberechnung raus, dass die 12kW eng werden könnten, würde ich empfehlen, dass Sie sich für den 18kW Vitoligno 300-P mit entsprechenden Puffer entscheiden.
Viele Grüße °pa
Hallo uli2910,
bei der Auslegung einer Heizungsanlage ist es immer schwierig "mal eben" eine pauschale Antwort zu treffen.
Die Auslegung der Heizungsanlage bedarf immer einer guten Vorbereitung und Planung.
Eine gute Vorbereitung und Planung kann einem im Nachhinein viel Arbeit ersparen. 🙂
Der für Sie zuständige Heizungsfachbetrieb kennt die Örtlichen Gegebenheiten am besten und kann dementsprechend auch eine Berechnung durchführen.
Um letztendlich eine klare Aussage treffen zu können, sollte auf jeden Fall eine Heizlastberechnung durchgeführt werden.
Nur so bekommt man einen Überblick, in welche Richtung es letztendlich gehen soll.
Kommt bei der Heizlastberechnung raus, dass die 12kW eng werden könnten, würde ich empfehlen, dass Sie sich für den 18kW Vitoligno 300-P mit entsprechenden Puffer entscheiden.
Viele Grüße °pa