Guten Tag,
Der Schornsteinfeger hat heute Messungen durchgeführt.
Trotz sorgsamer Holzschichtung und ohne Hohlbrand lag der CO-Wert weiter über der Norm.
Die Temperatur schwankte zwischen 170 und 220° während der Messung.
Je höher die Temperatur desto geringer der CO-Wert.
Wie kann heir eine stabile und saubere Verbrennung erreicht werden ??
Vg Mario
Wie hoch war denn der CO Gehalt?
Welche Pufferladepumpe ist denn verbaut und wie ist diese Pumpe eingestellt.
Nicht selten wird hier eine zu kleine Pumpe eingesetzt, was zur Folge hat, daß der Kessel vorzeitig "runterregelt" . Der Brennraum ist aber voll und glimmt vor sich hin -> viel CO