Guten Tag,

Der Schornsteinfeger hat heute Messungen durchgeführt.

Trotz sorgsamer Holzschichtung und ohne Hohlbrand lag der CO-Wert weiter über der Norm.

Die Temperatur schwankte zwischen 170 und 220° während der Messung.

Je höher die Temperatur desto geringer der CO-Wert.

Wie kann heir eine stabile und saubere Verbrennung erreicht werden ??

 

Vg Mario

6 ANTWORTEN 6

Wie hoch war denn der CO Gehalt?

Welche Pufferladepumpe ist denn  verbaut und wie ist diese Pumpe eingestellt.

Nicht selten wird hier eine zu kleine Pumpe eingesetzt, was zur Folge hat, daß der Kessel vorzeitig "runterregelt" . Der Brennraum ist aber voll und glimmt vor sich hin -> viel CO

 

Guten Morgen,

der CO-Gehalt war zeitweise > 4.
Die Ladepumpe ist eine wilo RS25/6-RKC M 3-45 W, eingestellt auf III (Maximum).

VG Mario

Hallo ML70,

aus der Ferne lässt sich das nur schwer beurteilen.

Die Kesseltemperatur sollte während der Messung mind. bei 70°C liegen.
Wärmeabnahme (ausreichend Puffervolumen, 55 Ltr./kW) muss vorhanden sein.
Der Schornsteinzug darf max. bei 15 Pa liegen (ggf. Zugregler nachrüsten und einstellen).
Weiterhin muss eine feste Zuluftöffnung an der Anlage vorhanden sein.

Wie hoch ist die Restfeuchte des Brennstoffs ?
Wie hoch wahr der Restsauerstoffgehalt während der Messung?

Beste Grüße °sr

Hallo ML70,

aus der Ferne lässt sich das nur schwer beurteilen.

Die Kesseltemperatur sollte während der Messung mind. bei 70°C liegen.
Wärmeabnahme (ausreichend Puffervolumen, 55 Ltr./kW) muss vorhanden sein.
Der Schornsteinzug darf max. bei 15 Pa liegen (ggf. Zugregler nachrüsten und einstellen).
Weiterhin muss eine feste Zuluftöffnung an der Anlage vorhanden sein.

Wie hoch ist die Restfeuchte des Brennstoffs ?
Wie hoch wahr der Restsauerstoffgehalt während der Messung?

Beste Grüße °sr

Hallo,
Kesseltemperatur passt; Wärmeabnahme ist auch gegeben, Zuluftöffnung ist auch vorhanden.
Brennstoff ist 2 Jahre gelagert; den genauen Wert kann ich nicht sagen.
Restsauerstoffgehalt 7%
Gehen die restlichen Angaben aus dem Protokoll des Schornsteinfegers hervor ?
VG

Ja, der Schornsteinzug sowie die Holzfeuchte müssten im Protokoll ebenfalls geführt sein.

Du kannst mir dieses auch gerne an customer-care@viessmann.com schicken, dann kann ich prüfen, ob sich eine Auffälligkeit zeigt (bitte Verweislink der Community eintragen).

Beste Grüße °sr