Hallo Buddy25,
ich nehme an, du hast einen Vitoligno 300-P.
Die Störung F1 bedeutet, dass ein Problem der Primärluftklappe (rechte Kesselseite, untererer Bereich, links Primärluftklappe - rechts Sekundärluftklappe) vorhanden ist.
Die Primärluftklappe wird durch einen Antriebsmotor bewegt und sollte auf Funktion überprüft werden. Es sollte im Aktorentest (OK + Menü ca. 5 Sekunden gedrückt halten) die generelle Funktion kontrolliert werden. An der Klappe befindet sich weiterhin ein Endlagenschalter, der die Position der Klappe überwacht. Wenn die Luftklappe im Aktorentest einwandfrei auf- und zufährt, könnte der Schalter einen Schaden haben.
Beste Grüße °sr