Guten Morgen, wie führe ich denn einen Master-Reset aus. Oder ist damit gemeint: In der der Codierebene alle Codierungen in den Auslieferungszustand zurücksetzen?
Viele Grüße nobbu
Gelöst! Gehe zu Lösung.
nobbu schrieb:
Ich habe gestern nochmals sämtliche Codierungen überprüft. Mir ist aufgefallen das die Codierung 33 nicht wie ursprünglich auf 0 sondern auf 1 eingestellt war. Ich habe diese jetzt auf 33:0 gesetzt und siehe da die Zirkupumpe läuft. Ich bedanke mich recht herzlich bei eurer Unterstützung.
Viele Grüße nobbu
Ich glaube nicht, dass hier der Master Reset hilft.
Weist du an welchem Steckplatz in der Regelung die Zirkulationspumpe angeschlossen ist und wie @Kundendienst bereits gefragt hat, die Codieradresse eingestellt ist?
Viele Grüße °pa
nobbu schrieb:
Ich habe gestern nochmals sämtliche Codierungen überprüft. Mir ist aufgefallen das die Codierung 33 nicht wie ursprünglich auf 0 sondern auf 1 eingestellt war. Ich habe diese jetzt auf 33:0 gesetzt und siehe da die Zirkupumpe läuft. Ich bedanke mich recht herzlich bei eurer Unterstützung.
Viele Grüße nobbu