habe Vitodens 300 und schon nach 3 Monaten die Störung E8.

Die Störung ist unregelmäßig regelmäßig bis zu 10 mal pro Jahr.

Ausgetauscht wurde Ionenelektrode und Bedienteil (durch häufiges resetten kaputt) im Juli 2016.

Jetzt die letzte Woche 3 Ausfälle durch diesen Fehler.

Die Anlage wurd im Sep.2012. eingebaut.

 

9 ANTWORTEN 9

Welche Leistung hat das Gerät?

Welcher Gasströmungswächter ist am Hausanschluss eingebaut?

Hallo geka,

bitte poste die ersten sieben Stellen der Herstellnummer deines Wämeerzeugers (beginnend mit 7...), damit wir wissen, um welchen Vitodens es sich genau handelt. Die Herstellnummer findest du auf dem Typenschild.

Beste Grüße °ja

hallo hausdoc
kw 1,9 - 19
m2r5 25 mf



hallo ja
745294720

Du hast leider den Typ des Gasdruckreglers angegeben.
Wichtiger wär die Angabe des Stömungswächters direkt am Hausanschluss.

Wenn hier die 2,5 m³ Variante eingebaut ist, könnte dies die Ursache sein.
Bei einem 19 KW Gerät verwendet man einen GS 4 Strömungswächter.
https://www.oventrop.com/de-DE/produkte/produktgruppen?a=1271145303390

hallo hausdoc
GS4 K
GS25HH4A/Z

Hallo geka,

die Meldung "e8" bedeutet, dass der Ionisationsstrom nicht im gültigen Bereich liegt. Dein Heizungsfachbetrieb sollte die Gasversorgung, den Ruhe- und Anschlussdruck prüfen. Wichtig ist, dass die Ionisationselektrode, wie in der Serviceanleitung empfohlen, den richtigen Abstand zu Flammkörper hat.

Beste Grüße °ja

Welche Netzform gibts vor Ort? Dein Elektriker kann dir das sagen.
Phasenlage beim Elekroanschluss in Ordnung ( L + N vertauscht?)

Hallo
habe wiedermal meinen Heizungsbauer angerufen dieser wird morgen vorbeischauen.

Hallo geka,

bitte halte uns auf dem Laufenden und teile uns mit, was dein Heizungsfachbetrieb festgestellt hat.