Hallo,
ein Vitodens 222 heizt nicht und bereitet kein Warmwasser. Es wird keine Störung angezeigt. Im Prüfbetrieb arbeitet das Gerät einwandfrei. Die Abfrage zum Betriebszustand zeigt bei Kesselwassertemperatur Soll 0°C an.
Was kann hier die Ursache sein?
Grüße
Hallo Heizfuchs-1,
hier ist vermutlich der Auslaufsensor für die Warmwasserbereitung defekt.
Obwohl der Sensor nur handwarm ist, wird der Regelung eine hohe Auslauftemperatur am PWT Ausgang vorgetäuscht. Dadurch gibt es keinen Brennerstart und auch kein Warmwasser.
Dein Fachbetrieb sollte den Sensor (siehe Seite 44) ohmisch durchmessen.
Die Ersatzteilnummer lautet 7819967 und ist derselbe wie der Kesseltemperatursensor. Als Anhang habe ich dir die Serviceunterlagen zur Verfügung gestellt.
Beste Grüße °ro
Benutzer | Anzahl |
---|---|
16 | |
8 | |
7 | |
6 | |
2 |