Hallo!
Habe eine VITODENS 100W ca. 5 Jahre alt. Die anlage wird zum heizen und Warmwasser betrieben. Der Betrieb läuft mit Flüssiggas. Ablage wurde regelmäßig gewartet und lief bisher ohne Probleme.
Nun hatte ich vor 3 Wochen die Situation, das der Fehler F1 auftrat. $Monteur hat die Anlage geprüft und einen Reset durczgeführt. Anlage lief.
Der Fehler (F1) trat jedoch noch 6 mal auf in Abständen. Anlage lief nun 10 Tage ohne Störung durch, also auch über die kalten Tage.
Heute Morgen stellte ich erneut fest, dass sich die Anlage abschaltete. Wieder Fehler F1. Nun habe ich mehrfach versucht einen Reset durchzuführen, leider ohne Erfolg!
Was kann ich noch versuchen um die Zeit bis Montag zu überbrücken?
LG
Hallo heinzsein_vies,
F1 ist eine Übertemperaturmeldung. Die Thermostate nach der Anlage müssen geöffnet sein, damit genügend Umlauf vorhanden ist. Weiterhin ist die Hydraulik zu prüfen. Es ist auch denkbar, dass die Umwälzpumpe verschmutzt oder defekt ist.
Beste Grüße
Stefan vom Customer-Care-Team