Moin moin, welche Parameter beeinflussen die Kesseltemperatur?

Habe eine Vitotronic 200 5K , FBH- Neigung 0,6 Niveau 0 und 45 Grad max Kesseltemperatur, Vorlauf max 32 Grad. Warmwasseraufbereitung ist zeitlich von 6-11 Uhr begrenzt auf 50 Grad. Nun passiert es dass mein Kessel Teilweise- auch ohne Wassererwärmung bis zu 65 Grad heiß wird. Wie kann ich dem entgegenwirken? Im Anhang eine Graphik der letzten 12 Stunden . Wohlgemerkt die Heizung soll von 20.00 Uhr Abends bis 4.30 Uhr morgens nicht heizen!

max Kesseltemperatur.PNG
3 ANTWORTEN 3

Hallo RS59,

 

zunächst gib bitte noch die Herstellnummer deiner Vitotronic mit an.

 

Die Kesseltemperatur wird im Heizbetrieb von der Raumsolltemperatur, der Heizkennlinie und der Außentemperatur beeinflusst und in der Warmwasserbereitung lediglich von der Solltemperatur. 

 

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team 

Hallo Benjamin, 7186317609747105

dann wundert es mich dass er vor allem Nachts im "ausgeschalteten" Betrieb solche Spirenzchen 😉 macht

Dazu bitte mal zum genannten Zeitpunkt die Soll- und Istwerte sowie Betriebszustände abfragen und die Werte hier mitteilen.

 