Hallo Alex841,
bei dem Druck, den du ansprichst, handelt es sich wahrscheinlich um den Anlagendruck. Hast du diesen Druck an der Anlage direkt abgelesen? Teil mir doch bitte die Herstellernummer deiner Anlage mit.
freundliche Grüße
Timo
Guten Morgen,
der Anlagendruck muss wieder hergestellt werden. Wenn der Vordruck des Membran-Druckausdehnungsgefäß 1,3 bar beträgt, muss der Anlagendruck 0,2-0,3 bar höher liegen, damit das Gefäß ordnungsgemäß arbeitet. Hast du eine Möglichkeit zum nachfüllen? Hast du gesehen, dass an der Anlage Wasser ausgetreten ist? Oder hast du Heizkörper entlüftet und vergessen den Anlagendruck anzupassen?
freundliche Grüße
Timo